新能源汽车电机测试专用高低温一体机漏油分析
无锡冠亚
2018/08/22
私聊
常用设备综合讨论
新能源汽车电机测试专用高低温一体机一旦发生故障就会影响新能源电源测试的使用,所以,如果发生新能源汽车电机测试专用高低温一体机漏油现象就需要企业及时解决。
新能源汽车电机测试专用高低温一体机油分离器里面看不到任何油的踪影,此刻油并没有在冷凝器内汇集,而是通过了膨胀阀进入到蒸发器内,油会粘到蒸发器换热铜管上面,使蒸发器的蒸发效果不好,造成蒸发器内压力偏低,同时使新能源汽车电机测试专用高低温一体机压缩机的吸气过热度很低将制冷剂液体吸入,和时压缩机排温很低,油与制冷剂依然无法分离,如此的恶性循环会使所有的油都汇集在蒸发器内,压缩机因为供油不足发出巨大噪音,油分离器油位报警而停机。
新能源汽车电机测试专用高低温一体机油分离器里面看不到任何油的踪影,所有的油都随着排气来到了冷凝器内,如果水温持续偏低,那所有的油都会汇集到冷凝器内,并使膨胀阀发生油堵,蒸发器内由于供液量不足,压力开始降低,一直到低压报警停机。这些就是新能源汽车电机测试专用高低温一体机所谓的跑油现象。
新能源汽车电机测试专用高低温一体机在运行过程中遇到这类故障,当发现油分内油位在降低时,马上将新能源汽车电机测试专用高低温一体机调到手动控制模式,限制压缩机负荷,使冷凝压力提高来应对新能源汽车电机测试专用高低温一体机故障。
将新能源汽车电机测试专用高低温一体机的低压报警值和低压停机值降低到允许范围内,尽量保证机组能处于运行状态,如果此时油位依然很低,而且蒸发器内压力也很低的话,就要考虑到是不是油都跑到蒸发器内了。从蒸发器视液镜内看看是不是有大量白色泡沫在翻滚,如果有,说明油都在蒸发器内,反之则有可能在冷凝器内。
新能源汽车电机测试专用高低温一体机有了这些步骤,经过一段时间之后就会开始收油。
相关话题
1
汽车冷却水循环机保养的重要性
2
真空油泵无法启动可能原因及解决办法:
3
真空油泵达不到极限压强可能原因及解决办法
4
新能源汽车液冷电池包热工测试温度要求说明
5
新能源车冷却系统测试台蒸发器选择说明书
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2018/08/23
新能源汽车是未来汽车行业发展的主流。
0
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
马弗炉重启用时6个注意事项
分享
2022/03/07
想买台国产示波器,谁给推荐个品牌?
求助
2012/04/09
国产的高压灭菌锅里面,用料比较实在的是哪些牌子啊?
咨询
2012/09/04
常用设备综合讨论版给大家拜年啦!
分享
2014/01/31
手把手教你更换IKA旋蒸密封圈:图文+视频
原创
2015/11/10
【分享】真空试验箱专用真空泵常见指标说明
2011/05/09
求激光粒度分析仪
原创
2024/03/08
仪器报废年限
原创
2022/05/08
熔敷金属扩散氢试验用U型收集量管和Y型收集量管
求助
2024/09/29
水浴振荡器使用与维护心得
第十七届原创
2024/09/26
定制液氮罐如何满足特定行业需求的关键因素
分享
2024/09/24
液氮罐在实验室应用中的安全隐患
分享
2024/09/24
液氮容器在长期储存中的性能衰退情况
原创
2024/09/24
自动液氮泵在低温实验中的效率下降情况
原创
2024/09/24
求推荐一款实验室烤干UV油墨用的烤箱 及 使用小技巧
求助
2024/09/24
移液枪的使用与维护
第十七届原创
2024/09/24
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
人员档案问题
求助
2018/08/22
固定相为35%苯基甲基聚硅氧烷的柱子(-35)和1701的柱子等效吗?
求助
2018/08/22
方圆计量几何量类仪器计量
分享
2018/08/22
如何确保包装食品的合规性
原创
2018/08/22
氯氟氰菊酯和氯氰菊酯回收率超高
求助
2018/08/22
求助 安捷伦5973电子倍增器电压已经超2900
求助
2018/08/22
硫酸钴中Ni谱线选择
讨论
2018/08/22
新能源汽车电机测试专用冷热一体机常见的保护装置有哪些?
分享
2018/08/22
品牌合作伙伴
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
举报帖子
执行举报
点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...