用于医疗废水的消毒,消毒剂含量有没有相关标准

水质检测

  • 检测医院的消毒池中的有效氯,看看有没有达到消毒目的,有没有相关的标准规定,消毒池中的消毒剂浓度应该是多少?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
    +关注 私聊
  • 老兵

    第1楼2020/02/21

    应助达人

    根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)规定:消毒接触池接触时间≥1.5h,,接触池出口总余氯应为6.5~10mg/L,直接排入水体的排放浓度是0.5mg/L;检测方法采用《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》(HJ 586-2010)和《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法》(HJ 585-2010)。

1
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
    +关注 私聊
  • hujiangtao

    第2楼2020/02/21

    应助达人

    可以参照相关行业标准

0
    +关注 私聊
  • xiaogumd11

    第3楼2020/02/21

    应助达人

    可以参考现在最新的环保部关于新冠余氯测定

0
    +关注 私聊
  • 杰8521

    第4楼2020/02/21

    应助达人

    可以参考相关标准,

0
    +关注 私聊
  • GRANT

    第5楼2020/02/21

    应助达人

    可参考《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)

0
    +关注 私聊
  • GRANT

    第6楼2020/02/21

    应助达人

    新型冠状病毒肺炎疫情防控余氯现场监测指导意见(试行)

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第7楼2020/02/21

    应助达人

    医疗机构水污染物排放标准

0
    +关注 私聊
  • Insm_e020ec33

    第8楼2020/02/22

    应该有的,这个在次氯酸钠标准中都有说明

0
    +关注 私聊
  • dadgoh

    第9楼2020/02/23

    应助达人

    分光光度发效率高。

0
    +关注 私聊
  • hncx2004

    第10楼2020/03/03

    你采购的处理工艺,提供给你有相应的使用浓度,要达到消毒灭菌的目的。