水质检测

  • 请教各位大神一个问题啊,有一个题目是这样的:某生态环境监测机构对一化工厂废水进行监测,监测一天,每隔6小时采样一次,测的PH分别是5.4,8.7,6.9,9.2,执行DB 44/26-2001标准,排放限值是6-9。请问最终监测结果怎么报出啊?如果按日均值计算的话,算数平均值是7.6,按氢离子浓度加权换算回来约等于6.0。其结果是否达标?
    +关注 私聊
  • 歌名

    第1楼2020/04/24

    应助达人

    这个连续监测应该不能算均值,也不能算加权均值,在连续监测时间段内应该都不能出现超标的,只要有一个超了应该都是算超标排放

0
    +关注 私聊
  • 郭景祎

    第2楼2020/04/30

    应助达人

    这个不适合用平均值,差的也有点多

0
    +关注 私聊
  • gaogyfok

    第3楼2020/05/04

    只能是报范围,不能算平均值

0
    +关注 私聊
  • patriot

    第4楼2020/05/06

    报平均值就失去了监测的意义。既然是按时间取样分析,就直接报不同时间的测量值就行了。头一次听说pH监测还要报平均值的。
    如果一个污染源排1 小时0.1M盐酸,pH为1,然后再排1 小时0.1M氢氧化钠,pH为13,平均值是7,就合格了。你骗鬼呢?