mingxiaoyan
第2楼2022/04/19
化学品防爆柜管理规定
1.放置防爆柜的地面应平整,若有多个防爆柜放置在一起,每个柜子之间的间距不应小于 15 厘米。
2.防爆柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备,也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。
3.柜体左侧外壁的下角处有一静电导地接线柱,待柜子放置妥当后,应连接上静电接地导线,以便及时导除柜体所积聚的静电。
4.柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层,在放置物品时,应当将较大或较重的物品放在下面的层板上,将较小或较轻的物品放在上面的层板。
5.若防爆柜放置在密闭的狭小空间,或者柜子放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制,那么就应当在柜体的通风口连接上抽风系统,避免易燃液体挥发而在柜体内积聚。
6.在晚上或黑暗光线不足的条件下,若需要在柜体内放置物品或进行其他操作,应打开周围的照明系统,或携带防爆手电筒进行操作。
7.严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。
8.严禁在柜体存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。
9.门开启后要注意关闭锁定,严禁柜体长时间敞开,避免火源进入柜体。柜体上安装的任何锁定安置,都要求安排专人负责管理,严
禁非管理人员胡乱开启。
10.防爆柜附近应放置其储存的化学品 MSDS 及化学品出入柜台账。
11.黄色防爆柜在国际上代表专业储存易燃化学品;红色防爆柜在国际上代表专业储存可燃液体化学品;蓝色防爆柜在国际上代表专业储存弱腐蚀性液体化学品。
12.严禁将强腐蚀性化学品放在防爆柜内。强腐蚀性化学品不得与易燃可燃化学品放置在同一柜体内,应当购买专门的强腐蚀性化学品柜分类存放。
123
第4楼2022/04/19
为了加强全公司化学危险物品的管理,防止事故的发生,预防和控制危险化学品泄漏,火灾、中毒、爆炸事故,减少其对人体的危害和对环境的负面影响,特制定本制度。
1、危险化学品必须储存在专用防爆储存柜内,并设置相应的通风、防潮、防晒、防泄漏、防爆、防火、防雷、静电导除、防盗、报警、灭火等安全设施。
2、危险化学品应分类存放,每种化学品要标明 MSDS。
3、管理人员要负责制定使用操作规程,明确安全使用注意事项;要经常对使用危险化学
品的员工进行安全教育。
4、应指派责任心强,并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员管理危险物品。实行两
人管理、两人使用、两人运输、两人保管和两把锁为核心的安全管理。专用储存柜实行双人收发签字、双锁管理。
5、管理人员应对危险化学品的储存数量和安全设施进行定期检查,并对剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品的流向、储存量和用途如实记录;发现化学品被盗、丢失或者误用时,必须立即通过安保部向当地公安部门报告。
6、危化品防爆柜存放区域应设有温度表,定期检查记录。同时根据物品的性质,采取密
封,通风和室内吸潮相结合的温度管理办法,严格控制并保持房内的温度≤30°C。对储存化学危险物品的橱柜要定期检查储存条件,在夏季要注意降温,定时测温通风。
7、针对易燃液体,检查封口是否严密,有无挥发和渗漏,有无变色、变质和沉淀现象。
做好记录。
古城伴明月
第6楼2022/04/20
1、购买专用的防爆化学试剂柜,国标对这块都是有要求的,不同类型的化学试剂需使用不同颜色的防爆化学试剂柜。
2、化学试剂按性质不通分开储存,无机不能和有机存放在一起,酸不能和碱不能存放在一起,氧化剂和还原剂不能存放在一起。
3、化学试剂柜需连接地线,最好能在试剂柜内排风出口安装抽风系统。
4、所以电器最好具有防爆功能。
5、现场需有所以化学试剂的MSDS.
6、各项危险标识张贴齐全。
7、液体试剂都需使用二次容器存放,二次容器需选择合适的尺寸容量和材质,不能和试剂发生反应。
8、对储存的危险化学品有安全风险辨识,建立风险清单。
9、制定化学品安全管理制度和化学试剂存储管理制度。
10、建立化学品台账。
11、定期开始危险化学品安全教育培训和化学品泄漏演练。
如果有易制毒和易制爆化学品管理要求更多。