噪声/辐射等检测
ztyzb
第1楼2022/05/22
引自GB /T 50076-2013(附件)引自GB /T 50076-2013(附件)引自楼主的标准。根据附件和标准内容,采用中断声源法,测正常运行时声压级到60dB的时间即可。
wuyuzegang
第2楼2022/05/22
GB14227引用的是GBJ 76-84《厅堂混响时间测量规范》,但是该标准已被《室内混响时间测量规范》(GB/T 50076-2013)代替,故应该采用GB/T 50076-2013进行测量。
123
第3楼2022/05/22
参考一下啊https://m.book118.com/html/2021/1018/5331324313004032.shtm