wuyuzegang
第3楼2022/06/07
可以参考一下
生物安全实验室
空气净化系统至少应设置粗、中、高三级空气过滤,并应符合规定:
1、第一级是粗效过滤器,全新风系统的粗效过滤器可设在空调箱内;对于带回风的空调系统,粗效过滤器宜设置在新风口或紧靠新风口处。
2、第二级是中效过滤器,宜设置在空气处理机组的正压段。
3、第三级是高效过滤器,应设置在系统的末端或紧靠末端,不应设在空调箱内。
4、全新风系统宜在表冷器前设置一道保护用的中效过滤器。
二、送风系统新风口的设置应符合下列规定
1、新风口应采取有效的防雨措施。
2、新风口处应安装防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网,且易于拆装。
3、新风口应高于室外地面25m以上,并应远离污染源。
四、P3和P4生物安全实验室宜设置备用送风机。
排风系统|喜格一、三级和四级生物安全实验室排风系统的设置应符合下列规定:
1、排风必须与送风连锁,排风先于送风开启,后于送风关闭。
2、主实验室必须设置室内排风口,不得只利用生物安全柜或其他负压隔离装置作为房间排风出口。
3、类实验室中可能产生污染物外泄的设备必须设置带高效空气过滤器的局部负压排风装置,负压排风装置应具有原位检漏功能。
4、不同级别、种类生物安全柜与排风系统的连接方式应按表531选用。
5、动物隔离设备与排风系统的连接应采用密闭连接或设置局部排风罩。
6、三级和四级生物安全实验室防护区的排风必须经过高效过滤器过滤后排放。
7、三级和四级生物安全实验室排风高效过滤器宜设置在室内排风口处或紧邻排风口处,三级生物安全实验室防护区有特殊要求时可设两道高效过滤器。SICOLAB建议四级生物安全实验室防护区除在室内排风口处设第一道高效过滤器外,还应在其后串联第二道高效过滤器。防护区高效过滤器的位置与排风口结构应易于对过滤器进行安全更换和检漏。
8、三级和四级生物安全实验室防护区排风管道的正压段不应穿越房间,排风机宜设置于室外排风口附近。
9、三级和四级生物安全实验室防护区应设置备用排风机,备用排风机应能自动切换,切换过程中应能保持有序的压力梯度和定向流。
10、三级和四级生物安全实验室应有能够调节排风或送风以维持室内压力和压差梯度稳定的措施。11、三级和四级生物安全实验室防护区室外排风口应设置在主导风的下风向,与新风口的直线距离应大于12m,并应高于所在建筑物屋面2m以上。三级生物安全实验室防护区室外排风口与周围建筑的水平距离不应小于20m二、的动物尸体处理设备间和防护区污水处理设备间的排风应经过高效过滤器过滤。