仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

预柱加多长为合适?

  • zyl3367898
    2022/07/13
  • 私聊

农残检测

  • 预柱加多长为合适?我们在气相DB1701柱前加了两米的预柱,预柱用废弃的1701柱,我看网友说加一米的预柱正好,加的长了,会有死体积,那么加多长合适呢?
    +关注 私聊
  • wuyuzegang

    第1楼2022/07/13

    应助达人

    现在GC衬管的玻璃棉就可以阻挡杂质保护柱子(所以GC的日常维护就包括及时更换衬管)。GC很少听说有接预柱的,只要能气化就能被载气带走,不能气化的就被玻璃毛拦住了。如果在毛细管前加预柱要就要有柱接头,增加柱接头会增加死体积,死体积大了反而对分析不利。所以个人认为即使用预柱也不易过长。

0
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    +关注 私聊
  • 123

    第2楼2022/07/14

    应助达人

    1~10m都可以

0
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第3楼2022/07/14

    应助达人

    预柱是为了阻挡杂质和尽量避免切割主柱,所以1m就可以了。那么废柱子可以多做几根预柱,经济可靠

0
    +关注 私聊
  • 安平

    第4楼2022/07/14

    应助达人

    保护住长一点没有问题的。

    既然是用旧毛细管,那么5m也是可以考虑的

0
    +关注 私聊
  • zyl3367898

    第5楼2022/07/14

    应助达人

    我们也是用旧柱子来做预柱,是两米的,然后每过一段时间,把预柱换一段,避免了频繁老化柱子

0
    +关注 私聊
  • ppttmmyy

    第6楼2022/07/14

    预柱不宜过长,否则死体积增大

0
    +关注 私聊
  • 歌名

    第7楼2022/07/14

    应助达人

    在售预柱,5m左右,

0
    +关注 私聊
  • zyl3367898

    第8楼2022/07/14

    应助达人

    预柱都是用旧柱子,还要另外购买预柱吗?

0
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...