仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

林格曼黑度图法测锅炉黑度问题?

  • xiaolu0071
    2022/11/25
  • 私聊

气体检测

  • HJ/T 398-2007林格曼烟气黑度图法测锅炉黑度问题,请达人指教!
    1.如果远处无法观测锅炉排气筒,可否在楼顶观测?楼顶观测距离很短。
    2.林格曼黑度图与观测者距离,标准一般15m,能否3m或5m?
    3.一般锅炉排气筒距观察者距离,严格按照三点一线<45度角,还是大约的米数?15m排气筒,观察者距排气筒20m是否不正确?
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第1楼2022/11/25

    应助达人

    1.如果远处无法观测锅炉排气筒,可否在楼顶观测?楼顶观测距离很短。
    可以在楼顶观测;但距离很短实现不了楼主附图的要求:使图上线条尽可能融合在一起,从而使每个方块有均匀的黑度。
    2.林格曼黑度图与观测者距离,标准一般15m,能否3m或5m?
    以满足楼主所附标准原图中内容为距离判断条件:使图上线条尽可能融合在一起,从而使每个方块有均匀的黑度,对于绝大多数观察者这一距离约为15m,个人觉得3~5m有点短了
    3.一般锅炉排气筒距观察者距离,严格按照三点一线<45度角,还是大约的米数?15m排气筒,观察者距排气筒20m是否不正确?
    楼主,请看下面标准原图,用的是“不宜”两个字,可以适当放宽;15m排气筒观察者距20m满足条件的,因为要测半小时,观察者最好不要站着

0
    +关注 私聊
  • xiaolu0071

    第2楼2022/11/25

    谢谢啦! 您真厉害!

0