仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

厂界有声屏障,怎么测噪声

噪声/辐射等检测

  • 厂界外有一个小村庄,大概局里50米,投诉厂界噪声扰民。现准备建设4米高隔音墙。

    这种情况监测点位是选择在高于隔音墙外1米,高于墙体0.5处测量?还是在厂界外1米,1.2米以上位置测量

    《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008中的说法是

    5.3.3.2 当厂界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、厂界设有声屏障等),应按5.3.2 设置测点,同时在受影响的噪声敏感建筑物户外 1 m 处另设测点。

    5.3.2 一般情况下,测点选在工业企业厂界外 1 m、高度 1.2 m 以上、距任一反射面距离不小于 1 m 的位置。
    +关注 私聊
  • qq250083771

    第1楼2023/08/26

    应助达人

    应该考虑隔音墙 隔音墙算是处理设施 为了降噪而做的

0
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第2楼2023/08/27

    应助达人

    楼主,感觉您给的条件不是很足,有三点和您确认下:
    1、4m高声屏障和厂界的位置关系;
    2、村庄最高建筑高度是否高于4m;
    3、企业最高声源的高度,是否高于4m。
    个人经验厂界噪声要达标,敏感点处噪声也应该达标,厂界噪声的话一般按照5.3.2布点,如果有围墙或者声源在高空的话理应高过围墙0.5m;如果村庄最高点高于围墙的话也应该在高于围墙的敏感点外布点

0
    +关注 私聊
  • 绿树之林

    第3楼2023/08/28

    企业的隔音墙是否跟厂界一致(有些企业隔音墙是在企业围墙里面的,这种不用考虑隔音墙高度,仅考虑围墙高度),其次是敏感点是否超标(部分企业噪声排放在高空,敏感点有可能超标,对于这种按照要求需要在敏感点布点,确保敏感点噪声合格)

0
    +关注 私聊
  • Tietey

    第4楼2023/08/28


    今天特意去看了下现场,现场情况是声源位于高空。且高度在20米以上吧,估计做4米高的隔音屏障也没太大意义。
    现场围墙大概2.5米,但是围墙后面紧挨着房子,房子高度大概8米左右,声源也就在房子上面。
    像这种情况噪声测点应该是在围墙外1米,1.2米高以上测就行了吧,再测一个敏感点的噪声。

    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,感觉您给的条件不是很足,有三点和您确认下:
    第5楼2023/08/28

    之前没说清楚,像楼上这图片情况,围墙紧挨着房子的情况,声源还在高空,是否只要在厂界外1米,1.2米以上测厂界噪声,再测敏感点噪声就行了?

    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:企业的隔音墙是否跟厂界一致(有些企业隔音墙是在企业围墙里面的,这种不用考虑隔音墙高度,仅考虑围墙高度),其次是敏感点是否超标(部分企业噪声排放在高空,敏感点有可能超标,对于这种按照要求需要在敏感点布点,确保敏感点噪声合格)

0
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第6楼2023/08/28

    应助达人

    楼主,这种情况建议高于围墙0.5m测厂界噪声,直接厂界外测会受围墙隔声影响。敏感点是肯定要测的

    Tietey(v3335665) 发表:
    今天特意去看了下现场,现场情况是声源位于高空。且高度在20米以上吧,估计做4米高的隔音屏障也没太大意义。
    现场围墙大概2.5米,但是围墙后面紧挨着房子,房子高度大概8米左右,声源也就在房子上面。
    像这种情况噪声测点应该是在围墙外1米,1.2米高以上测就行了吧,再测一个敏感点的噪声。

0
    +关注 私聊
  • Ins_e0c8e562

    第7楼2023/08/28

    主要看隔音墙的位置,隔音墙在厂界内就测厂界处

0
    +关注 私聊
  • 绿树之林

    第8楼2023/08/29

    如果是实体围墙就要高于围墙0.5米测量厂界噪声,如果是栅栏围墙就1.2米测厂界噪声,然后再测敏感点外1米处的噪声。

    Tietey(v3335665) 发表: 之前没说清楚,像楼上这图片情况,围墙紧挨着房子的情况,声源还在高空,是否只要在厂界外1米,1.2米以上测厂界噪声,再测敏感点噪声就行了?

0
    +关注 私聊
  • jjiang2

    第9楼2023/08/29

    现在治理噪音要求很高。

0
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...