实验室的通风装置有什么规格要求?

  • 木头2013
    2023/12/31
  • 私聊

常用设备综合讨论

  • 实验室的通风装置有什么规格要求?
    +关注 私聊
  • 通标小菜鸟

    第1楼2024/01/01

    应助达人

    一、定风量系统通风柜 1、排风量 移动门在工作开启高度0.5m,面风速保持0.5m/s状况下,应在技术标准规定的排风量范围内,实际排风量不得大于计算排风量的5%。 2、面风速 移动门开启高度在门全开,平均面风速大于0.3m/s,移动门开启高度在0.15m,平均面风速小于0.7m/s,面风速匀称度。排风柜的面风速应分布匀称,在移门开启高度0.5m,面风速0.5m/s状况下,在移门开启面积内,上下左右每隔0.3m处,取一个点,测得的面风速,其最大值、最小值与算术平均值的偏差小于15%。 3、通风柜阻力 排风柜移动门开启至最高位置时,在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下,排风柜阻力应小于或等于70Pa。 4、其它功能要求 通风柜操作面板掌握系统须为液晶显示,柜内高温报警功能,如选用KFJ-17型面风速监控声光报警器。自动延时爱护装置,能抽空残余腐蚀、有害、有毒气体,电压0~220V范围内任意调整功能。步进风阀执行系统任意调整功能。

    二、变风量系统(VAV)通风柜 1、通风柜的风速传感器实时监测真实的面风速,当面风速不在设定范围内时,经15秒延时后监控器发出声光报警。 2、监控器还具有低风速运行按钮,按下这一按钮,可以使面风速设定值为正常值的70%,用来削减气体排放以节能。 3、风速传感器检测到面风速变化时,掌握器发出信号给执行器,通过更改变风量阀门开度来使面风速回到设定值,要求系统响应时间小于3秒。 4、监控器有最大风量和最小风量功能,当发生紧急状况时可以按下最大风量按钮,排风阀门打开,当盼望通风柜以小风量运行时可以按下最小风量按钮,通风柜以小风量运行。 5、通风柜面风速高于或低于0.5m/s都可能导致有害气体外逸,过低的面风速无法有效捕获排放的有害物质,过高的面风速导致通风柜内气流形成紊流和涡流,同样可能导致有害物质逸出。

0
    +关注 私聊
  • 123

    第2楼2024/01/01

    应助达人

    排风柜移动门开启至最高位置时,在达到《排风柜》JB/T6412-1999技术标准规定的排风量和面风速保持0.5m/s的条件下,排风柜阻力应小于或等于70Pa。

    4、其它功能要求

    通风柜操作面板控制系统须为液晶显示(使用者操作起来更安全方便)。柜内高温报警功能; 如选用KFJ-17型面风速监控声光报警器(风速过高、过低报警功能);自动延时保护装置,能彻底抽空残余腐蚀、有害、有毒气体;电压0~220V范围内任意调节功能;步进风阀执行系统任意调节功能。

0
    +关注 私聊
  • ztyzb

    第3楼2024/01/01

    应助达人


    楼主参考,引自《GBT 37140-2018 检验检测实验室技术要求验收规范》

0
    +关注 私聊
  • JOE HUI

    第4楼2024/01/01

    应助达人

    一:设计原则

    根据建筑物的结构特点,在附近设置风井,并划分排风系统。管道系统应“短、平、顺、直”,以降低系统阻力和系统噪声
    排补风系统应实现风量平衡,保持室内负压-5pa-10Pa,防止有害气体外溢,保证实验人员的身心健康。
    夏季补充冷空气,冬季补充暖空气,保证室内温度的舒适。采用智能变频控制系统,达到操作方便的目的,节能降噪。
    所选工艺必须符合现场条件,平面布置简单紧凑,占地少,生产、运行方便,维护和维修
    非标准设备应符合相关国家或行业规范,并保证性能稳定、外观美观
    设计中充分考虑噪声和异味,防止二次污染,不会对周围环境造成新的污染
    处理设施具有冲击负荷能力,确保废气达标排放
    二:设计参数

    室内风速管道6~8m/s,主管道风速8~14m/s
    通风设备设计风量:
    通风柜面风速0.3~0.8m/s,单个1200*800*2350通风柜设计风量1500m3/h,单个1500*800*2350通风柜设计风量1800m3/h,单个1800*800*2350通风柜设计风量为2200m3/h,通用排风柜上风速为≥ 0.35m/s,通用排风罩排风量150~350m3/h,原子吸收罩风速为≥ 0.35m/S,排风量350~600m3/h
    通风量:一般化学实验室通风量:8~12次/小时
    通风系统末端噪声≤ 62db
    风机采用耐腐蚀玻璃钢离心风机,系统采用变频控制,达到节能降噪的目的。

0
    +关注 私聊
  • 面对面想你

    第5楼2024/01/08

    根据在通风柜实验用的试剂适当选择,有腐蚀性或有毒性的,排风量可适当的大一点。