    个人认为有以下几点意见:
    1.前处理室在3楼,天平却在4楼,不方便;
    2.前处理室里为什么不安排通风橱呢?
    3.干脆应该把气瓶都放在楼下好了.

0
    +关注 私聊
  • 水儿

    第12楼2008/04/25

    建议把通风系统集中在一边。气相原吸里应该有通风系统,排风柜又有一套通风系统。如果是做室外风机的话在一边的话就可以并成一套系统。如果可能的话建议理化室这边的4个房间和对面的4个房间对调一下。

0
    +关注 私聊
  • hewanjin

    第13楼2008/04/25

    档案室应单独设计,楼梯没有

0
    +关注 私聊
  • zmxorhhxa

    第14楼2008/04/27

    风机是一套系统 两边是楼上楼下的 一根通风管连接着~~ 
    那个通风橱那个位子是不得已因为边上理化室及下面3楼的靠边的墙下大雨有点渗水~~


    那个档案室是一个单独的小房间 只是通风及采光不好 不知道有没有什么问题 但未来档案室会取消 老板要求全进电脑 ~~
    楼梯没画 在最左边~~洗手间也是
    谢谢上面两位

    texlab 发表:建议把通风系统集中在一边。气相原吸里应该有通风系统,排风柜又有一套通风系统。如果是做室外风机的话在一边的话就可以并成一套系统。如果可能的话建议理化室这边的4个房间和对面的4个房间对调一下。
    原文由 hewanjin 发表:档案室应单独设计,楼梯没有

0
    +关注 私聊
  • 雪之郎

    第15楼2008/04/28

    您好!我看了一下你的图纸,都没有详细的方案出来,方便的话把联系方式和CAD发过来,我们帮你用科学的方法规划设计!谢谢!
    我是深圳市嘉鸿顺实业有限公司.我们是一家独资企业,其属下企业——深圳市嘉鸿顺实业有限公司观澜实验设备厂专业从事实验室设备的生产销售与安装服务。已通过ISO9001:2000质量体系认证。主要生产实验室用的中央台、边台、试剂架、天平台、仪器台、药品柜、器皿柜、气瓶柜、通风柜、取材台、净化工作台及设计安装通风系统。我们可以免费为客户实验室进行规划及设计.
    我们完全打破了实验室工作人员对传统实验室设备的局限性理解,推出了以个性化、安全性、设计技术更新、售前、售后、售中服务及质保体系的“一站式”服务。
    近年来,公司承接了大量的实验室工程,丰富的实验室设备生产经验使公司具备了从设计 →生产→安装→服务全程式成熟的工程作业能力。
    如果你对我们公司的产品感兴趣,可以进入我公司网站详细了解产品相关资料http:www.jhslab.com.也可以通过以下方式联系到我们:
    联系人:杨先生
    电话:15986789446 0755-26440370(办)
    传真:0755-26440353 0755-26440417
    邮箱:yanghejun@163.com
    公司地址:深圳市南山区港湾大道鲤鱼门A4栋3楼 邮编:518067

0
    +关注 私聊
  • 水儿

    第16楼2008/04/29

    如果墙渗水的话,通风柜可以尽量往靠门的位置放置。不知道通风柜的尺寸是多少?如果是标准型一台的话应该是没有问题的,无非就是室内的管道稍微长一点,一般室外风机配置的合理的话,不会影响排风效果的。
    还有就是渗水的问题也要解决一下啊。是不是该补一下啊?
    不知道吊顶的材料是什么?如果有吊顶而且吊顶上部的空间足够的话,4F部分需要通风的房间也可以做机械补风。

0
    +关注 私聊
  • windy1998228

    第17楼2008/04/29

    气瓶室不能设在室内,不符合安全规定

0
    +关注 私聊
  • tangldy

    第18楼2008/04/30

    档案室和样本室建议和主任办公室接近,便于查找,也便于形成一个办公区;药品仓库和毒品库最好接近,安排在顶楼边上,一旦出危险损失最小;前处理在楼下,天平在楼上,是否来回路跑的太多,考虑实验室安全的同时也要考虑人员工作的舒适性便利性。

0
    +关注 私聊
  • 派奇客

    第19楼2008/05/05

    从工作实用的角度看这布局没有问题!

    至于说天平室的话,在三楼最好也有就不必称个东西要爬上爬下的。

0
    +关注 私聊
  • hzf425

    第20楼2008/05/05

    大概上看起来有点乱,不过我最感触的地方就是两层的图应该调转,就是仪器应该放在四楼,越高越好,因为越高的地方不会很潮湿。