阿童木
第55楼2008/07/09
我们实验室基本安装完毕,在安装期间发现不少问题,最大问题是上水与下水的位置,位置预留不好,影响小的是破坏柜体,使其储存功能发挥不了,影响大的是露在实验台外面,不仅不美观,还是安全隐患,还有就是电,如果是仪器间要考虑380v的还是220v的,同时还要考虑仪器功率的大小。通风橱的位置也要预留电,当时我们以为从风机上有一路电缆下来,就没在实验室内预留电,结果风机上下来的是380v的电,没有地线,就意味着没有空气开关,结果又拉了一路地线过来。实验室建设中其实有很多细节,考虑周到,以后就省去很多麻烦,如在上水管上装一个球阀,就可以在这条管线漏水时,关闭这条管线的球阀即可,而不必关总阀。
S K
第56楼2008/07/09
经历过就知道了吧,哈哈,其实水、电、气和其它细节问题我早就提醒过大家哦。你们安装完毕了吗?及时整改啊:
1、水路分管安装球阀,据实际情况安装。
2、风机电380V接地和其它电方面,按自己要求让电工帮你解决。
3、实验室家具有缺陷找厂家维修,达到自己的要求。
有一点就是建设的各方面部门没给你们好的建议,比如装球阀,应该由他们提出来,自己就是说明使用目的和要求。