+关注 私聊
  • wsy18

    第11楼2008/06/27

    因为各厂家以及不同型号泵的单向阀会有所不同,应该告诉大家是什么厂家、型号的液相泵,大家才可以很具体的帮你。

0
    +关注 私聊
  • vickey-gxy

    第12楼2008/06/28

    一个泵有两个单向阀,出口和入口单向阀.如果单向阀坏了,表现为压力波动很大或很小,泵的出口没有液体流出或液体流出不连续.此时,可拆下用异丙醇超声5分钟,注意口单向阀必须按出口入口顺序放置,否则没有效果.

0
    +关注 私聊
  • chenchunjin

    第13楼2008/06/28

    有两个,但柱压高与单向阀的关系不大,要把整个管路系统检查一遍。

0
    +关注 私聊
  • huq11

    第14楼2008/06/28

    我同意这个,但是如果是单向阀堵的话应该是没有液体流出的

    limingdawn 发表:有两个单向阀:入口单向阀和出口单向阀。
    柱压高应该不是单向阀的原因,如果你有柱前滤器或者保护柱,把他们分别拆下来,启动系统,看看柱压是不是还高,如果不高了,就是柱前滤器或者保护柱的原因;如果还是高,把柱后与流通池断开,此时如果压力降低明显,那是你的流通池堵了,如果还高,说明柱子堵了;当然,也有可能是进样阀这边堵了,可以用同样的方法步步排除。

0
    +关注 私聊
  • hfwtzof

    第15楼2014/04/15

    1 以泵为分割点,压力高泵后面的管路堵了,泵压力低,漏液或者泵前面堵了,上不了液.将液相想象为一台水泵,溶剂瓶是水池,柱子就是一段装满石子的过滤器,检测器就是一段透明管,观察水管里面有没有异物.

0