wsy18
第11楼2008/06/27
因为各厂家以及不同型号泵的单向阀会有所不同,应该告诉大家是什么厂家、型号的液相泵,大家才可以很具体的帮你。
vickey-gxy
第12楼2008/06/28
一个泵有两个单向阀,出口和入口单向阀.如果单向阀坏了,表现为压力波动很大或很小,泵的出口没有液体流出或液体流出不连续.此时,可拆下用异丙醇超声5分钟,注意口单向阀必须按出口入口顺序放置,否则没有效果.
chenchunjin
第13楼2008/06/28
有两个,但柱压高与单向阀的关系不大,要把整个管路系统检查一遍。
huq11
第14楼2008/06/28
我同意这个,但是如果是单向阀堵的话应该是没有液体流出的
hfwtzof
第15楼2014/04/15
1 以泵为分割点,压力高泵后面的管路堵了,泵压力低,漏液或者泵前面堵了,上不了液.将液相想象为一台水泵,溶剂瓶是水池,柱子就是一段装满石子的过滤器,检测器就是一段透明管,观察水管里面有没有异物.