+关注 私聊
  • 美食城

    第11楼2008/07/31

    1、检查调压阀与钢瓶连接是否紧密,可以在开着总阀门用肥皂水捡漏。
    2、检查钢瓶总阀门压盖填料是否漏气(在总阀门手轮下边),可以在开着总阀门用肥皂水捡漏。

0
    +关注 私聊
  • sandy1116

    第12楼2008/07/31

    减压阀有问题,换一个新的试试

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第13楼2008/07/31

    一般只有四个点与它有关:
    1、阀与瓶接口不严;
    2、阀连接杆与阀体有漏点或阀体接口处有裂纹;
    3、阀总表(一次表)与阀体连接处有漏点;
    4、阀上部与阀下部螺纹不严或有漏点;

    shenyan1981 发表:钢气瓶的总阀关闭后,示数立刻下降,请教这是哪里漏气?

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第14楼2008/07/31

    如果二次表手轮阀关闭的话,阀体不漏气,总压10。0MPA,可保压3个月不为0;

    shixiangqun 发表:应该是正常的吧,关闭钢瓶总阀后,瓶内压力表会立刻下降的,出口压力表不会下降,因为管道有气体,所以出口压力表依然有数值。

0
    +关注 私聊
  • liangmeng630

    第15楼2008/07/31

    这中可能大!
    我们遇到过的@
    开着的时候不漏就好!

    linsonghai 发表:我认为:有可能是阀杆密封填料不太好,这样会使阀开启时反道能密封住,当关闭阀门时,阀杆处密封不严、漏气,致使表压下降,不妨检测一下

0
    +关注 私聊
  • 发哥

    第16楼2008/07/31

    另外检查阀压的安全调节是否设置的接近0.5Mpa了,出现少量排空。

    chengjingbao 发表:一般只有四个点与它有关:
    1、阀与瓶接口不严;
    2、阀连接杆与阀体有漏点或阀体接口处有裂纹;
    3、阀总表(一次表)与阀体连接处有漏点;
    4、阀上部与阀下部螺纹不严或有漏点;

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第17楼2008/07/31

    各项可能性都大,最大的可能性是二次表手轮阀没关,气顺管道跑啦!发个图吧,看图说话好点。

0
    +关注 私聊
  • zhuzhuluoluo

    第18楼2008/07/31

    ------------------
    平时我们只关总阀,不关减压阀的,过几天去看,总阀、减压阀都为零,是不是说明总阀关闭后留在管路里的氢气都漏掉了?

    chengjingbao 发表:如果二次表手轮阀关闭的话,阀体不漏气,总压10。0MPA,可保压3个月不为0;

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第19楼2008/07/31

    那就肯定的。如果长期这样,减压阀表簧针容易打翻。阀体垫片也易击穿;如果不分段保压,FID点火也较难,点着火时的爆鸣声也较大,这是有空气和水分渗入的因素。
    打开总压时,如果二次阀失控,瞬间的压力,足以摧跨任何高档的EPC和EFC。至少也要影响其寿命和控压、控流精度。

    zhuzhuluoluo 发表:------------------
    平时我们只关总阀,不关减压阀的,过几天去看,总阀、减压阀都为零,是不是说明总阀关闭后留在管路里的氢气都漏掉了?

0
    +关注 私聊
  • zhuzhuluoluo

    第20楼2008/07/31

    那就肯定的。如果长期这样,减压阀表簧针容易打翻。阀体垫片也易击穿;如果不分段保压,FID点火也较难,点着火时的爆鸣声也较大,这是有空气和水分渗入的因素。
    打开总压时,如果二次阀失控,瞬间的压力,足以摧跨任何高档的EPC和EFC。至少也要影响其寿命和控压、控流精度。


    ---------
    请教,那应该怎么关气瓶?先关总阀,再关减压阀?

0
查看更多