请问一下,我看到好多对山特的评价都比较好,但是我在看它的配置的时候,感觉并不是那么好,比APC和艾默生都要差些。而且价格也相对显得便宜一些。这里边是不是有什么特殊的原因哦,能不能帮我分析一下他们的性能和价格的关系。我想买个20KVA左右的,帮我提点建议,谢谢!!!
UPS电源解决方案(东方电源) 发表:我就给大家简单介绍一下,大家在平时购买UPS的时候纯在的一些误区。
本人平时也给不少仪器配套过不少UPS,有ABI、安捷伦、布鲁克等。
上述厂家只有ABI是明确提出来用什么厂家与多大功率的UPS,其他厂家没有推荐的只有用户自己选择购买。所以大家在购买过程中经常被一些JS忽悠,不光给的UPS机器不是正宗的还有的在UPS的心脏上(也就是蓄电池上玩猫腻),给用户配的蓄电池容量不足所以停电时间也不足,这样的话那些JS无疑利润就会增加。
给大家介绍一个简单选择UPS和计算延长后备的方式。
很多用户在选择UPS的时候都有个误区,就是我的仪器是3KVA的那么在选择UPS也选个3KVA,其实这样的选择是错误的。大家都知道我们的设备负载是多样化的,有纯阻性、感性的、容性的。每样设备工作原理不一样所以在选择电源的时候也不一样,仪器想必大家都知道它应该属于一个感性的负载,那么在选择UPS的时候最好要把容量放大一点,我们一般建议是2-3倍来计算,也就是你的仪器是3KVA那么在选择UPS的时候要选择6KVA的,这样UPS的以后长期的工作中安全系数才会高,如果UPS选小了以后可能频频发生故障。
下面我们来学计算UPS后备时间,需要配置多少只电池多少容量的电池。
我们举例来说大家常用的6KVA延长1小时的UPS。
6KVA实际是指它的输入功率,而输出功率有个功率因数0.7或是0.8。一般高频UPS输出功率因数是0.7,像大家常用的山特UPS就是0.7。而工频UPS则功率因数要高一点也就是0.8,不过成本要比高频的贵。
6KVA(实际功率)*0.7(功率因数)=4200W(最大功率)
4200/240(UPS的直流电压)=17.5AH(电池单只容量)
17.5*1(延长的时间)=17.5AH*20只(电池数量)=350AH
则需要20只17.5AH的电池串连起来工作。
备注:20只电池是串联起来的,其实最后的总容量也就是350AH。但是又一个问题出现了,市面只有17AH的电池而没有17.5AH的电池。这时候怎么办?有的JS就会给你们配17AH的电池,这样的话你们的后备时间就得不到保障了,虽说就这么差一点点时间,但是也会影响到客户的权利。一般正规的公司一般都会选择24AH的电池给用户,这样就能保证用户需要的后备时间了。
配置24AH的电池成本就会增加一点,毕竟24AH的电池和17AH的电池在价格上面会有差价的。以前我就遇见过这样的事情,我们把价格报给用户而最后用户没在我公司买,这是为什么呢?因为用户被JS忽悠了,人家给他配置的是17AH的电池,我们给他配置的是24AH电池所以价格上面会有差别的。
所以大家在买UPS的时候一定选择好自己需要的品牌和后备时间,然后在问价格的时候要仔细把配置问清楚了,还有就是和经销商事先说电池容量一定要标配的,我们买回来之后会做放电实验,如果达不到我们够买的放电时间,我们会退货,这样吓唬吓唬经销商说不定他们就不敢做那些小动作了。
另外在使用UPS的时候我在大家简单说一下注意事项。
一、UPS在使用过程中不要频繁的开关机,这样UPS会更加容易损坏。一般建议非特殊时候不要关机,除非放长假关了之后平时下班时候只要把UPS的逆变系统关了就行(也就是UPS前面板的一个开关),第二天上班的时候在打开那个开关正常开机就行了。
二、使用时千万要注意不要把一些无关重要的设备接在UPS输出的接线板或是插座上面,避免UPS电源发生过载保护现象。
三、就是当市电停了之后一定要注意自己的UPS后备时间,不要拼命的把电池一直放到UPS关机为止。这样对电池损害太大,即使以后电能可以冲进去但是电池的寿命就大大缩短了。一般停电后先估计一下自己的实验需要多长时间做完,如果UPS的后备可以维持这个时间那就把实验做完关机,如果做不完就把仪器和UPS都关了,等电来了在继续做实验。
好了,先讲这么多吧,我手上还有工作要做,大家还什么需要问的就先提问出来吧。