+关注 私聊
  • zjf01

    第21楼2008/10/28

    个人建议,中间的蒸馏水室和仓库可放至最右边,因为水室放在中间不利于保持室内干燥,而仓库不常用,建议放在边上较好。

0
    +关注 私聊
  • xiaomeng3384

    第22楼2008/10/28

    看了大家的意见,我认为基本是中肯的。特别要注意的是:
    1.实验室一定要分干湿处理区;
    2.办公室不可在分析室及处理室的中间;
    3.蒸馏水室也不能在分析处理的中间,应放到边上;
    4.天平室必须在相对稳定,不受其他影响的地方;
    5.我没有见到你的样品处理室,你把它设计到什么位置了?
    6.在所有的处理室、分析室我没见到你的通风设计!

0
    +关注 私聊
  • 唐伯猫点蚊香

    第23楼2008/10/28

    天平室最好是套间,双层门.

    hanswu 发表:天平 1.安装地点选择
    避免安装在繁忙的通道上, 最好是只有一个门的专用天平室
    不要将天平放在窗口以避免阳光 直接照射、远离热源或其他辐射源
    避免空调或风扇直接吹向天平不要有大的气流流经天平
    减小温度漂移不要让天平靠近加热器保持室内温度恒定
    监测湿度使其保持恒定推荐值为45%-60%
    不要使用大功率的灯泡在无窗的房间选用日光灯照明

0
    +关注 私聊
  • dickwang2008

    第24楼2008/10/28

    你的天平室应该放在一个不容易受外界环境影响的地方,可以放在你分析室的地方,当然不需要那么大

0
    +关注 私聊
  • zgr001

    第25楼2008/10/29

    有必要增加一个"实验废物处理室"吗?

0
    +关注 私聊
  • snapper

    第26楼2008/10/29

    感觉楼主的实验室空间好大啊,我觉得安全措施要着重考虑。
    请问你是用什么软件设计平面图的?

0
    +关注 私聊
  • xtbb

    第27楼2008/10/29

    天平室不能与高温室放在一起

0