+关注 私聊
  • prodigy38

    第11楼2009/01/15

    UPS+稳压 在线式的 5KVA,山特 西米等

    liuchunnuan 发表:昨天正在扫描电镜上工作的时候突然断电,可怜的电镜也一下子黯淡下来。不知各位都是用什么方法来避免了突然断电对电镜的损害的?

0
    +关注 私聊
  • liuchunnuan

    第12楼2009/01/16

    感谢各位的建议

0
    +关注 私聊
  • xcz111

    第13楼2009/01/17

    有六千瓦就够了,不过大点比较好

0
    +关注 私聊
  • bigbug51

    第14楼2009/02/01

    现在都用山特的,6KVA 至少30分钟延时

    wildonkey 发表:我这里有2台Aris的UPS,当年装电镜时FEI公司给配的,用了5~6年了,感觉不错,我没用过也不知道其他家的UPS,所以给楼主说了Aris UPS。不知道大家都用什么UPS?功率多大?不妨说出来听听。
    Quanta200的基本功率不超过2kw,考虑到电脑、冷台、热台以及将来的老化可能会导致的耗电量增加等,差不多最大功耗不到3KW,这样再加上30%的冗余量,4KW完全没问题。

0
    +关注 私聊
  • kapabulanka

    第15楼2009/02/09

    我们哪的扫描电子显微镜的功率只有4KVA,但真空系统的启动电流很大,所以使用了10kVA的Ups,UPs小了是无法启动的。
    ps:使用ups是比较费的。普通的电池也就能用三年,一旦某次停电电池电量耗光,则损坏电池需要更换。

0
    +关注 私聊
  • hahale

    第16楼2009/04/20

    4KV绝对不够,一般电机负载启动电流是额定电流的4~7倍,4KV指的是uPS的容量,实际上uPS的转换效率有90%就不错了。

0
    +关注 私聊
  • 春天的桃子

    第17楼2009/04/21

    我原来实验室的那台就没有配,现在新买了台TEM就给配了
    不停电也没有什么用

    prodigy38 发表:UPS+稳压 在线式的 5KVA,山特 西米等

0