风起云飘舞
第11楼2009/07/06
问过他们了,他们也不清楚,他们也买过了稳压电源,
UPS电源解决方案
第12楼2009/07/18
一个小配电箱(大概35*40公分的吧),大概70-80元一只单相63A的接流接触器(大概50-60元)二只开关(10元)加上点手工费100元左右全部下来大概在400元就能搞定.
第13楼2009/07/19
自己动手做啊?现在已经把那个暂定的型号上报了,但是等了一个月,东西还没到手
第14楼2009/07/27
不是自己做,是找卖五金电器的商店做.我给我客户就配过,几百元就搞定.这个东西没有现成的卖,哪来的型号?一个月时间还没拿到?晕,难道还要画图纸啊?我给人家做的2天就拿到了.
第15楼2009/07/27
采购给买了个漏电保护器,他们说说一样的,但是在安装的一霎那,电工定住了,说不一样,还是得重新采购。没办法就是买个断电保护也这样艰难,就别说UPS了,想也别想了,
第16楼2009/07/29
晕,漏电保护开关没有这个功能,可真够笨的.
第17楼2009/07/29
挺仪器的工程师说有现成的货,所以要求购买,但是在购买的过程中采购就转变了意思,认为漏电保护的就是断电保护器,申报的时候功能也很清楚的说明白了。可是还是一眨眼小鸡变小鸭了。
雾非雾
第18楼2009/07/29
断电保护实际上买个大功率的空气开关就行(断电跳开,必须手动送电,防止突然来电反冲仪器)。
第19楼2009/07/30
你的意思是对的,但是在产品的认识上面还是有错误.这里楼主需要是的不是空气开关,而是交流接触器.记住只有交流接触器才有这个功能,断电之后需要人工去按下启动按钮,这个时候接触器才会再一次的接通电源.
第20楼2009/08/05
对,要的就是这东西,呵呵你在哪个城市,能给咱做个不?我可让我们采购联系你,呵呵行不?