+关注 私聊
  • symmacros

    第12楼2009/07/05

    应助达人

    是什么(FID或柱箱?)温度为180度时,检测器就显示错误,灭火了?用什么柱子,是毛细管柱流量1.1没问题,尾吹多少?柱子与FID的连接检查一下。FID设定温度多少?

    zhengdan_1129 发表:发现问题了,到了180度,检测器就显示错误,灭火了。气体都是有的。不知道为什么

0
    +关注 私聊
  • 美食城

    第13楼2009/07/06

    检查一下检测器的温度设置是否符合要求。

0
    +关注 私聊
  • 包包

    第14楼2009/07/08

    先把尾吹气关了再试试

0
    +关注 私聊
  • wudeqi

    第15楼2009/07/10

    1)会不会是柱子连接FID的端口地方,伸进去的尺寸太短了;
    2)或者伸的长度太长了+载气流量大,导致燃烧气体和助燃气燃烧不充分?

0
    +关注 私聊
  • 家有田

    第16楼2009/07/11

    你的FID最高保护温度设置的是多少?如果你设置的保护温度高于这个温度可能会出现这种情况。

0