symmacros
第12楼2009/07/05
是什么(FID或柱箱?)温度为180度时,检测器就显示错误,灭火了?用什么柱子,是毛细管柱流量1.1没问题,尾吹多少?柱子与FID的连接检查一下。FID设定温度多少?
美食城
第13楼2009/07/06
检查一下检测器的温度设置是否符合要求。
包包
第14楼2009/07/08
先把尾吹气关了再试试
wudeqi
第15楼2009/07/10
1)会不会是柱子连接FID的端口地方,伸进去的尺寸太短了;2)或者伸的长度太长了+载气流量大,导致燃烧气体和助燃气燃烧不充分?
家有田
第16楼2009/07/11
你的FID最高保护温度设置的是多少?如果你设置的保护温度高于这个温度可能会出现这种情况。