    还有个问题我也觉得很奇怪

    看你的UPS背面写着"高频式在线UPS",目前国内高频式UPS电源6-20KVA的直流系统100%都是采用的DC240V,而你的UPS直流系统却写着DC192V.

    直流系统DC192V的UPS一般都是工频式UPS电源采用的电压

    还有就是重量上面的问题,高频式10KVAUPS重量不应该有88公斤的,一般都在40公斤左右.

    10KVA的UPS重量在88-100公斤左右的也只有工频式的UPS才有这个重量,因为工频式的UPS输出端多一个隔离变压器.

0
    +关注 私聊
  • GR∮Dragon

    第22楼2009/08/18

    我一台仪器安装两台,一台仪器,一台排风机。

0
    +关注 私聊
  • 笑对人生

    第23楼2009/08/18

    这个和我们的一样

    dhl0205 发表:ICP主机3kw,冷却循环机3kw,空压机1kw,买10KS的刚好7Kw,我们用的是山特的10KS的在线式正弦波不间断电源,但只接了主机和电脑和冷却水循环机,因为怕空压机一会启动一会停的,会影响电流的稳定。我们的主要作用是停电后有10分种左右时间关机,因为停电后,抽风机就停了,呛的想做也做不了了。





0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第24楼2009/08/19

    [div][/div]


    当然ICP待机情况下去测试放电时间,这个是不对的.

    应该在ICP正常工作的情况下去测试放时间,这个测试出来的时间才算准确.

    待机情况下去测试,估计1小时也够.

    假如在正常工作的情况下停电了,这个时候你就估计不出来能使用多少时间了吧?

    建议还是在ICP仪器工作的情况下去测试放电时间.

0
    +关注 私聊
  • 007爵士

    第25楼2009/08/19

    --------------------------------------------------
    我已经开机测试放电时间咯。
    在ICP待机情况下,使用UPS供电,竟然能够持续N小时(N已经大于3,而且还在继续中)。
    当然,icp待机时候的功率远小于工作功率6000w,
    但这样的结果,已经能够满足我们最初购买UPS的初衷。
    [/quote]


    当然ICP待机情况下去测试放电时间,这个是不对的.

    应该在ICP正常工作的情况下去测试放时间,这个测试出来的时间才算准确.

    待机情况下去测试,估计1小时也够.

    假如在正常工作的情况下停电了,这个时候你就估计不出来能使用多少时间了吧?

    建议还是在ICP仪器工作的情况下去测试放电时间.[/quote]


    我们测试了,ICP主机运行50min左右UPS主机开始报警提示了。
    (ups只接在icp主机上,因为之前考虑icp功率为6000w,差不多10kva的ups只能接icp主机,现在我们可以考虑将icp其他配件咯)

    不过,因为我们icp运行频率及时间不是太大,所以由几次的放电试验来看,基本上能够确认此ups是符合我们购买的初衷的。

0
    +关注 私聊
  • 土豆哥哥

    第26楼2009/08/20

    ICP主机应该不会有6kw,顶多3KW,如果不点火,待机状态的话可能都不到1Kw,所以UPS比你理论半个小时超出1-2倍的时间,应该是正常的。

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第27楼2009/08/21

    分析的有道理

    dhl0205 发表:ICP主机应该不会有6kw,顶多3KW,如果不点火,待机状态的话可能都不到1Kw,所以UPS比你理论半个小时超出1-2倍的时间,应该是正常的。

0
    +关注 私聊
  • jll-20070523

    第28楼2009/09/02

    真是什么都有讲究,专业啊,给赞一个

0