sisyphus780
第11楼2015/12/01
我们耐驰的DSC的机械制冷也出现了类似问题了 用了三年多工程师说机械制冷坏了 需要修 郁闷啊楼主后来怎么解决的呢
KK-yiqi
第12楼2015/12/01
压缩机用久了,早晚会坏。如果找不到能够进行深冷维修的,恐怕只用换台新的,或者将就着做室温以上的。
tutm
第13楼2015/12/01
后来请了国内一个搞冷冻机修理的看了,是二级冷冻的一个电磁阀坏了,后来更换了这个阀,性能有些下降。当时还能降温到-60,现在好像只能-20了
人来人往
第14楼2015/12/01
一般二级压缩正常的话,可以冷却到-40℃。
第15楼2015/12/01
是不是制冷剂有泄漏了?
第16楼2015/12/01
估计管路有点堵,可能修理时水汽没搞干净,那个超低温冷冻剂很贵,他们不舍得反复冲洗一下,以致如此。
第17楼2015/12/01
应该不是,就像上面人来人往说的,如果二级冷冻剂有些不足,一级冷端也能达到-40。我估计管路有点堵,修理时水汽没搞干净也有可能。
第18楼2015/12/01
前面那个帖子掉了俩字: 一般二级压缩正常的话,可以冷却到-40℃以下。制冷剂是否有泄露可以通过压力检测。估计还是管道的问题。
第19楼2015/12/01
没有机械制冷无法将就做室温以上的的啊因为DSC貌似必须加热和制冷同时工作才能准确控温的吧
第20楼2015/12/01
换台新的太贵了吧貌似配套的要十几万的啊