polymer
第24楼2009/10/21
如建设部发布的标准JGJ 91-1993《科学实验建筑设计规范》中第7.1.3 氢气、氧气和煤气管道宜明敷。规定如果安装在吊顶内时就保证通风次数不小于1-3次。
再如GB4962《氢气使用安全技术规程》中对氢气的使用也有相同规定。
相关标准如乙炔的使用规定也有相似的规定,同时在我们石化行业标准也明确这么规定,不再一一列出。
即使是惰性气体也建议你多检查一下泄露情况,因为即使没有直接危险,如果你的实验室通风不好,会造成室内氧气浓度的降低。
你的万向排风罩就很好!