KEN
第21楼2009/11/21
空调的压缩机开停时造成的电源波动。楼主的仪器肯定与空调的电源是同一条线。最好将两者分开。
yzusong
第22楼2009/11/21
电压,嘿嘿
1818
第23楼2009/11/23
不知你空调离你的色谱有多远,会不会是空调的频率影响啊!你可以先把空调关掉,再看看基线是否还出现锯齿,如果关了空调后没有出出锯齿,那说明一定是空调的频率对气相有影响!!!
huiqingl
第24楼2009/11/23
比如 仪器 正对着 外面 吹进来的风,对柱子温度 的影响 ,会导致 基线 不稳的。还有 就是 空调 的温度。 尽量 使你的 柱温箱 不要受到 温度的影响。你也可以 通过 停止泵 观察 是不是 检测器 的原因,排除 柱子 原因
wlw12
第25楼2009/11/23
温度波动 外机的震动什么的把
zmxorhhxa
第26楼2009/11/23
今天打完申报给气相色谱加装一台高精度稳压器,结果是无效,开空调后故障情况依旧,。。。。准备重新布线了。。。。晕死啊,去年都没有出这个问题的 ~~~PS:空调是三相线的。。。 任何一相都避不开~~
美食城
第27楼2009/11/24
是电源的干扰。
wujg8
第28楼2009/11/25
不要将空调与机器接到一个回路上。检查仪器地线是否可靠。
yanli4283
第29楼2009/11/25
可能是电磁干扰一起的
第30楼2009/11/27
整体重新线,新的电线与空调完全没有关系。。。但结果还是开空调就出锯齿~~ 晕啊,那位DX知道怎么办哈 ~~