dfgj
第31楼2014/01/31
ARL的直读接地电阻2.6接地极长度1.8米埋入地面下0.7米间距2.3到2.5米挖开后发现下面是岩石所以间距是不均匀的,接地电极数量为一字排开32根,用接地扁钢电焊连接.实在是没有可开挖的地了,把净化机的接地与光谱的接地并接了,因为到光谱的气管是金属管的,只能这样排了,安装完成日期为2002年2月,2007年经历过一次雷击,因为车间为钢结构防雷接地没做好,导致接雷时仪器室内沿墙脚顺着仪器接地线放电,区域雷电引起稳压电源在变电所侧放电而失压跳闸仪器室停电,雷击过后不能开机,经维护人员检查是坏了一支保险丝,可能是白天打的雷没在使用中,所以换了同规格的保险后就一直在用,事后把厂房的钢结构与电网接地线并联,再后来就没有再被雷击过了,零地电压差为5.9V.后一直在用中,经了解到目前工作一直都正常.
mlb2003
第32楼2014/02/04
还被雷击中过?建筑物施工后验收防雷、防火都应符合要求的