[div]原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表: 接在楼下,是应为楼下是直读光谱也要用氩气。[/div]
你们用的直读光谱仪氩气也要求那么高吗?
lilongfei14(lilongfei14) 发表: 由于ICP在2楼放置,每天2人抬气瓶上楼,挺累人的,最后想了办法,就是把气瓶放到1楼,接根长的PVC管(管路很长)从一楼到二楼ICP室,接口用生料带封好,检查好所有接口没有漏气。吹扫了半个小时,然后上去点火,点不着火,又吹扫半个小时,还是点不着,就这样点火了好多次,都失败了,所有接口都检查了,没有漏气的地方。最后无奈之下,把气瓶搬上二楼,用短管连接,结果就点了,然又搬到楼下去,用长管连接,又是点不了火,再一次搬楼上去,又能点着,分析原因无法解释,判断管路太长点不。就这样楼上楼下搬瓶。
解决方案:最后在楼下气体出口接上氩气净化机,结果点着。分析原因,管路不干净,吹扫1个多小时,还那样。问工程师,工程师也无法解释。
原文由 shaweinan(shaweinan) 发表: 如果是管路不干净,那应当将氩气净化机接到楼上ICP仪器的进气口前而不是楼下的气体出口处呀?