+关注 私聊
  • 安平

    第11楼2010/02/01

    应助达人

    看来就是钨丝有损耗造成的了。

    需要重新标定。

0
    +关注 私聊
  • hfang2005

    第12楼2010/02/01

    1. 降低桥电流后,TCD灵敏度变了, 所以需要重新标定.
    2. TCD不是很怕氧, 氧气就是用TCD来测的. 如果长期暴露在氧气里,当然钨丝的损耗要比测其它的惰性气体快是肯定的.

    spartan2117(spartan2117) 发表:好全面,谢谢您的帮助~~~因为3次断电中有2次都是在进样开始后出现大的氮气峰时断电的,所以怀疑是测试气体进样量过大,导致信号超出检测限。今天降低了桥电流,没有再出现问题了。想再问下您,降低桥电流后,需要重新标定峰面积吗?还有,钨丝的损耗和实验待测气体中的含氧量有关吗?是不是含氧量高的话损耗更快呢?

0
    +关注 私聊
  • spartan2117

    第13楼2010/02/01

    谢谢~~~。

    hfang2005(hfang2005) 发表:1. 降低桥电流后,TCD灵敏度变了, 所以需要重新标定.
    2. TCD不是很怕氧, 氧气就是用TCD来测的. 如果长期暴露在氧气里,当然钨丝的损耗要比测其它的惰性气体快是肯定的.

0
    +关注 私聊
  • 爱杰杰

    第14楼2010/02/02

    估计是电路板坏了,最好让工程师过去修一下

0
    +关注 私聊
  • simontang

    第15楼2010/02/02

    学习了,以前从没遇到过

0
    +关注 私聊
  • fengzi9147

    第16楼2010/02/18

    请问高手,那桥流在哪里设定呀?一般是多少呢?

1
    +关注 私聊
  • sarge

    第17楼2010/02/19

    以前用的都有桥流,现在用7890就没有这一选项,有些在面板上就有桥流一项。

    jachun(jachun) 发表:请问高手,那桥流在哪里设定呀?一般是多少呢?

1
    +关注 私聊
  • wuxingcheng

    第18楼2010/02/27

    不是故障,进样量大,为保护热丝系统将对桥停止供电。
    可以降低桥电流试一试,注意有的厂家的供电方式是恒定热丝温度,如是这一类要降低桥温。

0
    +关注 私聊
  • wuxingcheng

    第19楼2010/02/27

    桥流的大小与灵敏度载气的种类有关,目前大部分厂商采用恒定热丝温度方式,其特点是不设定桥电流设定的是桥温,在工作中电流是变的,线性宽,
    具有热丝保护能力。载气的种类与检测组份有关,在国外首选氦做载气,安全,国内普遍用氢做载气,尾气必须排除室外,当测氢时也只能用氮做载气,
    选载气要避免“W”或”M“峰的出现而无法定量。

0
    +关注 私聊
  • wuxingcheng

    第20楼2010/02/27

