+关注 私聊
  • Tim

    第13楼2010/06/22

    热电的ICP-MS使用UPS没问题啊,只是要求功率15KVA以上,使用在线式的UPS,不能用后备式的UPS,当然UPS必须是正牌的,不要买杂牌的。

0
    +关注 私聊
  • happyea

    第14楼2010/06/26

    1、如果不经常停电的话,就用不着UPS了,继电器就可以很好的防止停电后突然来电对仪器的损害。

    2、如果经常断电的话,需要配UPS了。series II 需要15KW的稳压电源,所以如果配UPS的话,至少需要20KW的才可以。

    3、以上纯属工程师观点,与我无关,呵呵。我也没试过用10KW稳压电源会有什么后果,而且在热电其他型号也有用10KW的。

    4、顺便问一下,你们的抽风如果突然停了,会有什么后果发生??是不是自动熄火啊???我们的情况是矩箱竟然烧坏了,需要换一个。搞的我都不敢用了,这家伙一个10w,风一停10w,再一停20w,谁用的起啊。

0
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享经验
    +关注 私聊
  • 秋月芙蓉

    第15楼2010/06/26

    楼上什么品牌仪器啊,我们仪器抽风弱的话,温度过热感应,仪器会自动熄火

0
    +关注 私聊
  • happyea

    第16楼2010/06/27

    热电的Xseries II。

    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:楼上什么品牌仪器啊,我们仪器抽风弱的话,温度过热感应,仪器会自动熄火

0
    +关注 私聊
  • 秋月芙蓉

    第17楼2010/06/27

    不会是这种设计吧,仪器工程师怎么说?

    happyea(happyea) 发表:热电的Xseries II。

0
    +关注 私聊
  • 开心

    第18楼2010/06/29

    不推荐,不代表不能用,但应该不用会更好。
    刚接收我们学校的ICPMS时(在国内算是比较早的ICPMS高校用户了),我们就在仪器开箱时安装了UPS。记得当时装了10KW的,因为看到仪器背后写的ICP部分6KW,MS部分4KW。还配了半个房间的电池,原以为在停电时也能用个2-3小时没问题的。
    可是等把ICPMS装好后,不用UPS时一切正常;转成UPS供电时,就看见等离子体有抖动。当时咨询了ICPMS的工程师,他说可能是UPS质量问题;然后我们又把UPS的人叫来,他们说他们的UPS没问题。就这样纠缠了两个星期,后来UPS拿来一个超大的UPS主机(具体功率记不清了,可能是30KW的)试了一下,ICPMS运转正常了。可是由于经费问题,没办法加钱换大的UPS,到最后UPS就没配了。不过,现在仪器也用的好好的。

    个人建议,
    1、如果不经常停电的话,就用不着UPS了,稳压电源起稳压就好了,继电器就可以很好的防止停电后突然来电对仪器的损害。

    2、如果经常断电的话,需要配UPS了。但要配就配功率大的。

0
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享经验
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第19楼2010/06/30

    所以说嘛,ICP-MS配UPS的时候功率一定要大于仪器的本身功率。

    开心(Edwardyan) 发表:不推荐,不代表不能用,但应该不用会更好。
    第20楼2010/06/30

    Thermo有要求配备稳压和UPS的啊。我们是热点的仪器,工程师建议配备15千瓦的稳压和UPS,但是我们实际上用的还一个10千瓦的杂牌稳压,崩溃了。。。

0
    +关注 私聊
  • laicpms_gpmr

    第21楼2010/07/07

    对于国内这种经常莫名其妙停电的情况,还是建议用UPS,经费容许不妨把功率加大。

0
    +关注 私聊
  • 秋月芙蓉

    第22楼2010/07/07

    实际上UPS占地面积不小,通常做仪器规划没有考虑进去

0
查看更多