521012345
第12楼2010/09/24
管路上的问题我争取再改一下,现在给我调仪表的时间不多了。配置报警时发现在AL A 只有di没有En啊,AL F 就都有的,这对配置报警有关系吗?
而且还发现在AL A 设置Hi和Lo 时只要设置其中一个就会都变得一样,比如Hi设置10.0C,Lo就会变成10.0C。 这样报警功能好像也能实现是吧,例如现在测得的数值是8.0C,我设置的Hi是5.0C,报警A就会有动作,这样是不是就实现了报警功能。
我现在有什么更好的方法能模拟检测气体中的水分含量增大呢,我好设置报警值。现在在前段的管路里喷水雾,并未发现测得的数值有变化。
这套仪器客户想实现的目的就是炉内如果漏水,就报警。可是现在正常值是5.0C,如果炉内的水分大了,露点仪反应出来的数值我现在怎么能知道呢。这个报警真是让我头疼,麻烦再帮小弟分析一下
chengjingbao
第13楼2010/09/25
前端喷水雾?????
兄弟你太过分了!!!
这是湿度传感器,只要稍微过点大气,其中的湿度都是百分级的,你的可是微量级的,数值变化就够你用的,照此用法,这东西经不住你玩的,如果数值不变化就对了,说明传感器“中毒”需干燥处理,若再吹不过来,只能重买。
判断方法:最小值法:数值在最小值,将探头拿出测量腔,接上信号线,测量值应偏转至最大,若无变化,开路;
最大值法:数值在最大值,通入干燥气,数值无变化,短路,两者都是经厂维护,但救回的可能性很低。
521012345
第14楼2010/09/25
很感激您我无知的做法的指导,现在探头应该没出问题。因为那箱子里有加热装置,现在正给加热烘干。争取在测出炉内的值,谢谢您的指导
chengjingbao
第18楼2010/12/08
条理分析的很清楚,但您忽略了一点,过滤器可是安装在测量腔后段的,就是因为安装次序有误,才导致了大家的猜疑,此气路安装本身就是有很大的错误的。其潜在的错误更是让人担心,就是操作者并没有意识在错误或错误在哪里。
至于说到压力表和流量计的安装,装备在后面是可行的。其文所以引发一系列讨论,就是因为过滤器安装位置的原因。谁都不认为过滤顺会安装错误。如果没错,其它的安装就有很多的问题了。楼主要做的就是先将过滤器移至前端,大部分的讨论的问题也就不存在了。
个人观点!
morefafa
第19楼2011/06/16
各位,对于这个现场点测量,我有几个问题。
第一,现场属于热处理,没有冷凝水吗,因为露点仪测量的是微量级别的水,探头一接触液态水,探头就会死翘翘的
第二,他给的五根线,两根是直接接到二次表上面的,其他是校准露点仪探头时候用的
第三,因为热处理现场样气压力较低,所以采用抽签泵来吸气
第四,露点仪测出的书样气中的露点值,报警需要在二次表或者DCS上面,设置露点值超过一定的值就产生报警
第五,露点测量一般过滤器都是在分析仪的前端,这个厂家这么搞,就有点不理解了
第六,黑色的是防爆加热器,因为你箱体用的保温箱,起到密闭,防尘、保温的作用。防爆加热器本身有个自限温的功能,各个厂家设置都是不一样的
njyuanhuan
第20楼2011/06/25
刚楼主说他在浙江,那如果我没有猜错的话,业主的这套设备是在浙江用,TMD的浙江再冷也到不了-10度吧,还用不着电加热器吧,我们是搞仪表的厂家,这东西一般都在东北西北厂家用,如果是德国进口的电加热器,起码小几万是有的,哎……看来这个业主是被忽悠了,不知是哪个设计的,管路的流程也不对,这套东西莫名其妙。