+关注 私聊
  • dyz

    第11楼2010/09/30

    IVFC板上没有任何指示灯!只有ICS板上有!ICS板上,4个低压指示灯一直亮,待机时另外2个等可能亮也可能不亮,测试时,亮灯数目变化:4(也可能是5或6)-8-12-4(也可能是5或6)。极个别的情况下,ICS有问题会出类似故障,我个人认为,这种几率极小,你应该不会中奖!
    关于电子柜温度,仪器状态监控-F7-那里可以看到具体数据,你可以在盖上盖板和打开盖板时分别记录电子柜的温度数据,看看是否有变化。电子柜后面的风扇没坏吧?
    观察在电子柜盖上盖板和打开盖板时的疲劳等数据变化
    Bg通道是给个别通道做内标用的,如果怀疑是它对应的IVFC有问题,可以找到它对应的位置,把他的线和其他通道的线交换,观察数据变化情况。
    还是给你前面的建议:
    做疲劳灯测试,看看背景通道(Bg通道)的数据和以前是否一致
    描迹,看看新的位置和以前的位置变化多大
    以上两项没问题的话,调整Bg通道的高压衰减,如果有问题,检查出射狭缝、反光镜、PMT、高压衰减、IVFC

    cxcszm(cxcszm) 发表:问过厂家,厂家说是温度过高,我把前面板打开等了一会儿能正常工作了,不过我们这室温一直保持在24度。
    描迹没有问题。
    负高压正常。
    疲劳灯、暗电流均正常。
    IVFC板的灯无论是在分析还是不分析时都不亮,怀疑是这块板子的问题,
    那么请高手介绍下这块板上的灯在各工作情况下的亮灭变化吧,非常感激

0
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:很详细!
    +关注 私聊
  • dyz

    第13楼2010/10/02

    ==========
    恐怕大家都被你搞晕了!你的仪器到底是什么故障现象????
    逻辑板上的两个灯,一个过压灯,一个过流灯,正常时是都不该亮的!

    cxcszm(cxcszm) 发表:是逻辑控制板的灯不亮,现在能正常工作了,可灯还是不亮,正在申请厂家维护

0
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:国庆节快乐!
    +关注 私聊
  • 光电魔方

    第15楼2010/10/04

    厂家分析的是对,室内温度正常不代表仪器内部(电路板)温度正常,打开仪器盖板恢复正常,说明仪器内部有(IVFC)模块工作异常而发热厉害,如果有条件可用一个微型仪表风扇进行散热。
    厂家也是这么说的

0
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:国庆节快乐!
    +关注 私聊
  • 光电魔方

    第16楼2010/10/07

    解决了,是UPS坏了,前段时间车间检修,电工把我们的线接到了车间变压器上,导致电压不稳,UPS稳不下电压,改线修好UPS后就不再报警了。

0
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:感谢反馈
    +关注 私聊
  • mlb2003

    第17楼2010/10/08

    恢复了就好,相信在这个过程中也积累了不少经验!

    cxcszm(cxcszm) 发表:解决了,是UPS坏了,前段时间车间检修,电工把我们的线接到了车间变压器上,导致电压不稳,UPS稳不下电压,改线修好UPS后就不再报警了。

0
    +关注 私聊
  • eclipseevo

    第18楼2010/10/22

    出現的警告訊息是告訴使用者目前分析時IVFC的板子測到的光線強度超過或低於可偵測範圍,所以分析完會出現X,數字可能為零,無法分析試样.

0
    +关注 私聊
  • 光电魔方

    第19楼2010/10/25

    那么出现这种信息的原因有哪些呢?谢谢

    eclipseevo(eclipseevo) 发表:出現的警告訊息是告訴使用者目前分析時IVFC的板子測到的光線強度超過或低於可偵測範圍,所以分析完會出現X,數字可能為零,無法分析試样.

0
    +关注 私聊
  • eclipseevo

    第20楼2010/10/25

    IVFC板控制六個元素,其中單一元素通道故障或異常,光電管線組,光電管,反射鏡出現異常都有可能造成.

0
    +关注 私聊
  • xianhe1127

    第21楼2010/10/25

    学习学习学习

0
    +关注 私聊
  • woshisha124

    第22楼2010/12/08

    很多专家 谢谢分析 呵呵

0
查看更多