chengjingbao
第19楼2010/10/22
最终出问题是在这,这是我没想到的。
事情是这样的,输入安装完毕后,此机子就带电运行了。因为远程信号输出电缆正在铺装中,所以输出随后的几天也就没接线。
当输入电缆接入后,我在做线缆归排时,屡屡被"静电" >
最终出问题是在这,这是我没想到的。
事情是这样的,输入安装完毕后,此机子就带电运行了。因为远程信号输出电缆正在铺装中,所以输出随后的几天也就没接线。
当输入电缆接入后,我在做线缆归排时,屡屡被"静电"击中,电感 非常明显。一开始我以为是静电,后来,只要一摸仪器,就是触电的感觉。怀疑仪器漏电,一验,果然如此。屏蔽电压为120V,想想是漏电,也不对啊。最终决定先确认是那台仪器漏电吧。四台全关,没漏电现象,说明仪器总电源是好的。开一台,有轻微的感觉,每台都开个遍,漏电不明显,依次开2台、3台、4台,漏电越明显,一查测量值,很有规律,每台30V,增加一台,增加30V,有此怪事!!!
找电气朋友,说是加装接地就可以了,结果就这么简单。临时找了根电线,一头接机柜,一头接暖气片,果然没电了。
想想也不对了,怎么这么有规律性,找厂家询问,告知此为欧标电源线,插头为2头,无接地线,拔下来一看,果然如此。
处理意见,一是更换三孔插头,二是加装接地。我的电源采用的是UPS电源,本身是有接地的,只需换根三头电源线也就行了,厂家同意更换。我这里已经接了临时接地,问题已经解决。
一周后,新电源线到货,更换,去年临时接地,一切正常。
检查了5型表,也是两头的,怎么没漏电,细想看看。5型为塑料机壳,大都采用壁挂结构;这款35型,为铁制机壳,台面安装,种种巧合,演出了漏电现象。