UPS电源解决方案
第21楼2010/12/20
晕,理解错误。
跳闸一般就是几个原因,如下:
第一;实验室负荷过大,已经超过了空气开关所承受的电流。
第二:电路中有漏电(比如:负荷大了烧坏了电线)
第三:本身开关的质量问题
UPS属于感性负载,而UPS的输入端是有滤波电容的(滤波电容本来就会产生微微的漏电流),如果你们的漏电保护开关选择的漏电电流比较小而且很灵敏的的话(20MA)那么就很容易造成跳闸,如果一定要装漏电保护开关那么就把漏电电流选择大一些(比如:80MA/100MA等)。在我们的安装要求中UPS的输入端空气开关是不允许有漏电保护功能的(如果有漏电保护功能可能会在使用过程中造成偶尔跳闸)。
另外你说的UPS电池供电的时候零线电压有100V,那是因为UPS输入的空气开关同时控制了火线与零线,要想解决这个零地电压高的情况,只需要把空气开关上下端的零线摘下来对接起来(记得要用胶布裹好),或是从空气开关上下端的零线摘下来然后直接接在配电箱中的零线排上面即可。
改完上面的电路之后,先把仪器电源开关关闭,然后打开UPS背面的接线处的外罩,开启UPS,然后用万用表测量一下电压是否正常,然后再把UPS的输入空气开关断开,用电池供电,然后再用万用表测量零线与地线之间的电压。
小鱼,你看下你的UPS输入端空气开关是不是这个样子的?下图第二个,两极的开关。
lxx5052
第22楼2010/12/20
看了专业人事的解释,终于明白是咋回事了,原来我的理解错了啊,呵呵,又长了点新知识,呵呵,非常感谢