shuihu108
第41楼2011/09/09
诡异!!!!从8月19日至今再没有发生跳闸现象。结合气温降低,邻居不开空调考虑,是否与邻居开空调用电影响有关?但每户从总线路都是并联的呀,并联分流串联分压,不应该有影响啊。让人费解!!!!!!!!!期待大家积极参与讨论:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
蓝莓口香糖
第42楼2011/09/09
还是先弄清楚你用的开关的跳闸原理吧。弄清楚直接原因才好分析间接原因。
张勇
第43楼2011/09/11
楼主检查下和邻居空调冷凝水排水管附近,或者是不是邻居空调冷凝水溢出,造成墙体潮湿,并且你家正好这段位置的墙体内的电线有一点点破皮,造成微弱漏电造成的,我很怀疑是这个原因,排查下先吧,期待着你最终解决这个问题
第44楼2011/09/11
你可以在跳闸的时候,把漏电开关下端的火线拆掉,看还跳闸不,如果不跳,就证明是有部分线路破皮,墙体湿润后造成漏电跳闸,更换墙体内出问题的线路应该就可以解决了也可以用摇表或者数字万用表绝缘电阻档测量下,更直接些。
第45楼2012/09/05
有道理!在此谢过。。。。。。。。今年同样的问题,大致相同的时间。。。。。。刨墙部线不太现实,暂时接了个空气开关,用插座解决。
caolinkoko
第46楼2012/09/17
猜想:邻居的空调和家的一条线非常近,空调工作时产生的电磁感应,结果你的线产生了徽电流?
tus13
第47楼2012/09/29
漏电开关的容量太低,少开点用电设备试试.
水星
第48楼2012/10/03
不会吧,这个还整这么复杂啊