+关注 私聊
  • ayining

    第11楼2011/10/18

    敲了不管用。。用万用表测了一下热导池四根接线的电阻,结果是 1-2 100欧,2-3 130欧,3-4 100欧,1-4 130欧,热丝应该没有烧断,不过电阻的测量结果是否表明热丝贴壁了??求解答。。。。。。。

    xiao-jin(xiao-jin) 发表:只是敲敲检测器的外壳,去振动检测器内部的钨丝。

0
    +关注 私聊
  • xiao-jin

    第12楼2011/10/18

    你TCD检测器的钨丝阻值已经偏了,你只能联系厂家售后技术人员帮助解决。提醒下,在更换检测器钨丝时,请厂方技术员一定要把TCD热导块体清洗下。

    ayining(ayining) 发表:敲了不管用。。用万用表测了一下热导池四根接线的电阻,结果是 1-2 100欧,2-3 130欧,3-4 100欧,1-4 130欧,热丝应该没有烧断,不过电阻的测量结果是否表明热丝贴壁了??求解答。。。。。。。

0
    +关注 私聊
  • ayining

    第13楼2011/10/18

    谢谢啊。。不过热导阻值偏是因为热丝被污染了还是别的原因啊。。只能更换么??

    xiao-jin(xiao-jin) 发表:你TCD检测器的钨丝阻值已经偏了,你只能联系厂家售后技术人员帮助解决。提醒下,在更换检测器钨丝时,请厂方技术员一定要把TCD热导块体清洗下。

0
    +关注 私聊
  • 安平

    第14楼2011/10/18

    应助达人

    电流减小了多少?如果减小很多电流,基线噪声变化不大。


    可能需要考虑其他问题,是否控制线路或者工作站问题。

0
    +关注 私聊
  • ayining

    第15楼2011/10/19

    桥流一直是100,减到80基线还是没有变化。控制线路或者工作站会出什么啊。。怎么处理??拜谢

    安平(byron1111) 发表:电流减小了多少?如果减小很多电流,基线噪声变化不大。

    可能需要考虑其他问题,是否控制线路或者工作站问题。

0
    +关注 私聊
  • gc-9510

    第16楼2011/10/21

    估计是线路接触不良,你仔细检查一下,工作站处的接头,看看是否有脱落现象。

0
    +关注 私聊
  • nokia121

    第17楼2011/10/26

    加热丝噪声变得很大,基本上是热导池的问题。让厂家换热导池吧

0