ayining
第11楼2011/10/18
敲了不管用。。用万用表测了一下热导池四根接线的电阻,结果是 1-2 100欧,2-3 130欧,3-4 100欧,1-4 130欧,热丝应该没有烧断,不过电阻的测量结果是否表明热丝贴壁了??求解答。。。。。。。
xiao-jin
第12楼2011/10/18
你TCD检测器的钨丝阻值已经偏了,你只能联系厂家售后技术人员帮助解决。提醒下,在更换检测器钨丝时,请厂方技术员一定要把TCD热导块体清洗下。
第13楼2011/10/18
谢谢啊。。不过热导阻值偏是因为热丝被污染了还是别的原因啊。。只能更换么??
安平
第14楼2011/10/18
电流减小了多少?如果减小很多电流,基线噪声变化不大。 可能需要考虑其他问题,是否控制线路或者工作站问题。
第15楼2011/10/19
桥流一直是100,减到80基线还是没有变化。控制线路或者工作站会出什么啊。。怎么处理??拜谢
gc-9510
第16楼2011/10/21
估计是线路接触不良,你仔细检查一下,工作站处的接头,看看是否有脱落现象。
nokia121
第17楼2011/10/26
加热丝噪声变得很大,基本上是热导池的问题。让厂家换热导池吧