雾非雾
第11楼2011/12/04
应该是通风橱风机的抽风力不够,换个大功率的风机就行。
524990103
第12楼2011/12/06
哎,老板又不懂,非叫我们验收的时候拿个指标出来。老板自己定个2m/s,还借了个风速计。等我们这改好了把图纸给大家看看。
上海常太
第13楼2014/08/29
通风橱不能单独根据一个点的面风速来定、而是通过五个不同方位的点测风量在0,5的基础上误差不大于0.1。实验室整体排风需要综合考量、一个是建筑结构、房间走向、实验室空间面积、和密封程度等因素综合考量、需增加辅助排风设备、补风设备、还有实验室的工艺、什么类型的实验等等 实验室整套的设计很复杂、必须考虑到各方面的因素。有问题的话可以问我