+关注 私聊
  • penguinle

    第11楼2012/01/11

    我们有一次是因为water tube裂了漏水,换了就好了。另外一次因为水箱房间太热导致循环水温度过高停机。

0
    +关注 私聊
  • 洪星二锅头

    第12楼2012/01/12

    要是水箱停机了,机器也该报警的,但是电脑好像没有什么反应,对了,忘了,设备是JEM-2100

    penguinle(penguinle) 发表:我们有一次是因为water tube裂了漏水,换了就好了。另外一次因为水箱房间太热导致循环水温度过高停机。

0
    +关注 私聊
  • 洪星二锅头

    第13楼2012/01/12

    那是lens能正常工作状态,现在lens不能正常工作,所以至少有两个口是没水的

    小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:印象中要4个管道都有水,才能开

0
    +关注 私聊
  • 洪星二锅头

    第14楼2012/01/12

    恩,的确该换了

    用气流反冲,这是个好办法

    天黑请闭眼(shxie) 发表:印象中是用气流反冲,不过至少你得换回循环水了。

0
    +关注 私聊
  • 洪星二锅头

    第15楼2012/01/13

    经过工程师来回的检查,终于查出问题的所在,目前判断是lens开关接触不良,需要更换lens开关,这个小小的开关还真不能小瞧它,脾气挺大的,直接飞线短接,lens能正常工作,利用开关那是时灵时不灵的

    lens开关如图所示

0
    +关注 私聊
  • 天黑请闭眼

    第16楼2012/01/13

    倒,原来是先有lens打不开,才有冷凝水关掉。都分析倒了。

    洪(coime) 发表:经过工程师来回的检查,终于查出问题的所在,目前判断是lens开关接触不良,需要更换lens开关,这个小小的开关还真不能小瞧它,脾气挺大的,直接飞线短接,lens能正常工作,利用开关那是时灵时不灵的

    lens开关如图所示

0
    +关注 私聊
  • 小M

    第17楼2012/01/14

    应助达人

    就这个开关的问题啊……

0