+关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第11楼2012/02/09

    这个是必须滴呀,电池是关键啊。

    当然要是去检查每块电池的容量得需要专业的电池巡检仪器去看,那个东西太贵了几乎没有公司有这个的。

    你可以在周末或是单位检查的时候,找个电炉子接在UPS上面可以实际测试一下放电时间,按照当初配置的时间计算一下现在用的电炉子功率大概能放多久时间。

    symmacros(jimzhu) 发表:谢谢。在请问是否要检查电池的有效容量或UPS支持时间?

0
    +关注 私聊
  • symmacros

    第12楼2012/02/09

    应助达人

    谢谢,找个负载大致测试一下。

    东方电源(东方电源) 发表:这个是必须滴呀,电池是关键啊。

    当然要是去检查每块电池的容量得需要专业的电池巡检仪器去看,那个东西太贵了几乎没有公司有这个的。

    你可以在周末或是单位检查的时候,找个电炉子接在UPS上面可以实际测试一下放电时间,按照当初配置的时间计算一下现在用的电炉子功率大概能放多久时间。

0