chr0mat1n
第21楼2012/04/01
这个大概是家用的吧
suer1983
第22楼2012/04/19
可以的,直接接自来水,发黄的是预处理的第一级PP棉的,那玩意便宜,呵呵,我们都是免费给客户2年的耗材的,PP棉后是活性炭等,然后是反渗透膜,反渗透膜的产水就能达到大桶水的级别了,然后再进后面的纯化柱超纯化柱等,如果没有反渗透主机,就不能直接接自来水了,至于你说的电导率太高电阻率太低,原因如下:纯化柱树脂饱和了,可能是实用时间比较长了,也可能是反渗透膜出问题了,脱盐率下降,以至于后面树脂的负担加重,还有可能是你们当地自来水的水质比较差,那样要根据实际情况加强预处理或者做双级反渗透
郁乐随心
第24楼2012/04/22
早点离开这个公司吧,如果哪天发生像这次胶囊事件一样的情况,后悔都晚了。
mensaoxiaoshen
第25楼2013/05/05
实验室化学分析特水质要求比较高,可以把厉害关系给老板请清楚,水质没保障,分析结果就没保障。
云☆飘☆逸
第26楼2013/05/05
这个是必须的,不带这样糊弄的啊
依风1986
第27楼2013/05/05
实际情况中只能动之以情,晓之以理
第28楼2013/05/05
糊弄不行,问题迟早要暴露,老板也不会那么傻!
第29楼2013/05/05
有什么措施了?
TK无聊
第30楼2013/05/23
没告诉他省下的水钱还不够换柱子的么????
第31楼2013/05/23
很难说的清楚,老板都从眼前考虑