    可能吗?有可能,但只要有一次,质量和安全事故就发生了。

    看样子,我有机会发一些电磁误动作造成的质量事故例子上来。

    最近我手上还有一个电磁阀不动作造成的事故例子,事情还未了,精氩塔和批料罐的微量氧分析是切换测量的,早年就发生过几起信号发出,而阀不动作的例子,工艺操作人员,以为已经切换,但实际阀根本没动,原来以为是在精氩塔的,可实际是在批料罐,初期开车,液氩全部放空三天,第四天我巡视现场,发现此现象,做了多次切换,阀才有了反应。几百吨液氩就此损失,经济损失不论,单就工艺三天所付出的精力,那是多少?工艺对分析仪表的信任呢?如果论责任,大家都没责任,那是设备故障,难免的。所以说,仪表人员如果没有主人翁责任感,其它就不好说了。

    质量百分百,安全百分百,仪表会想什么,只要自己没责任,一切就不关它事。可笑的是,闲谈之中,他们也都痛恨质量事故,只是不是它这行的。

    电磁阀真是好东西,我是越用越喜欢,可它的问题也确实多,这些,一定要将电磁阀用到该用的地方,关键处,一定要慎用,用了,维护人员也要到位。

    有感而发!

    sierver900(sierver900) 发表:现在的阀动作动作频率上千万次一点问题都木有

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第22楼2012/05/23

    我找Louis要了LD8000的用户手册,里面有这方面的提示,他6月初来华,先去上海,然后到我这,您认识他?他可不会中文!
    Dany是我最初的联系人。

    关于流量计的问题,是有两种,一种热导流量计,不能断流,一种比例流量计,可以断流,K1000就是比例流量计,我拆过了。

    实际应用中,我遇到断流情况就关机,一切待我弄懂比例流量计原理后再说。

    特此说明。科学技术是永远向前的,凭经验迟早是要淘汰的!我要努力跟上!

    hechengzi(hechengzi) 发表:阀你看不到,都封死了。。

    另外,LDETEK你问的谁? Louis还是Dany?

0
    +关注 私聊
  • hechengzi

    第23楼2012/05/25

    K1000里面根本就没有流量计。。其流量是根据压力反算出来的。。

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第24楼2012/05/25

    有啊,采用的是电磁比例阀,我拆过的,有单独的主题贴。

    hechengzi(hechengzi) 发表:K1000里面根本就没有流量计。。其流量是根据压力反算出来的。。

0
    +关注 私聊
  • hechengzi

    第25楼2012/05/28

    K2001的流量控制模块是由流量传感器和阀组成,而K1000的流量控制模块是由压力传感器和阀组成。。
    这2者有本质区别。。

0
    +关注 私聊
  • online

    第26楼2012/05/28

    看了这篇帖子,个人感觉是两位碰上了啊,都是高手啊!一个估计是应用高手一个估计是厂家维修高手。

0
    +关注 私聊
  • online

    第27楼2012/05/28

    我对于这台分析仪的用法是这样的。我等工艺数据降到我量程之内,我才先通气后通电。停车后,我立即把分析仪给断电保护起来。

0
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:确实应该如此!
    +关注 私聊
  • online

    第28楼2012/05/28

    楼上发的英文我看了,不知道理解的对不对啊! 英文能力有限还请指教!
    那上面的意思也没有说可以不通气就通电啊,只是说没有气的时候,流量不能高于0点啊,也就是说不通气的情况下,流量可以设为0. 那如果我没有通气,流量忘记设成0,就通电了,这问题不就来了吗?

0
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第29楼2012/05/28


    理解正确!不通气,即流量为0,通电后迅速设置为0,或可解决问题。就个人应用经验来看,少用为好。因为集成厂家的工程师都懂得这道理,所以经过他们集成后,仪器的损坏率将十分惊人!这是个人感受。所以,只要有可能,集成我就自己做,目前,也有几十台了,从未出现问题,出现问题的,肯定都是经过集成商手的。我不是怪别人,只是想减少这种可能。

    online(weibiaobiaobiao) 发表:楼上发的英文我看了,不知道理解的对不对啊! 英文能力有限还请指教!
    那上面的意思也没有说可以不通气就通电啊,只是说没有气的时候,流量不能高于0点啊,也就是说不通气的情况下,流量可以设为0. 那如果我没有通气,流量忘记设成0,就通电了,这问题不就来了吗?

0
    +关注 私聊
  • Ins_9b148bb2

    第30楼2022/05/19

    必须的,因为它里面有个温控阀,调整流量用的,如果没有气,热量待不走,阀就烧了

0