zhaoli-2007
第11楼2012/06/05
检测一下你有没有连错检测器啊
yyf790821
第12楼2012/06/05
呵呵看来以后新买的柱子看看有没断的哈
雨木霖
第13楼2012/06/05
重点是断在哪儿如果是断在靠近前后口的地方,那么多半是你安装时候的问题,没啥事的如果买来就断在中间那就得去找卖家的事了
princefield
第14楼2012/06/06
柱子断了的话,检漏时会漏气吧
ting1115a
第15楼2012/06/06
买个接柱子的小管吧,进口的,这样就不浪费了
dadgoh
第16楼2012/06/09
买一种热缩连接管,自己连上和好柱子一样的
wanxiaotian
第17楼2012/06/09
柱子断开了 仪器气体流量没变化???仪器不报警吗
安平
第18楼2012/06/09
除非断下的部分很长,否则系统不容易监测到。 色谱柱堵塞的话,系统应该检测不到。
zhuxinchun1979
第19楼2012/06/10
30米长的柱子,断了10多米,在架子的中间处呀
第20楼2012/06/10
我装柱子时一向小心呀,不过这次确实没有在意检查柱子呀,断处在中间不明显处,不仔细看还是看不出来呀,不过经验又增加了呀