+关注 私聊
  • zhaoli-2007

    第11楼2012/06/05

    检测一下你有没有连错检测器啊

0
    +关注 私聊
  • yyf790821

    第12楼2012/06/05

    呵呵看来以后新买的柱子看看有没断的哈

0
    +关注 私聊
  • 雨木霖

    第13楼2012/06/05

    重点是断在哪儿
    如果是断在靠近前后口的地方,那么多半是你安装时候的问题,没啥事的
    如果买来就断在中间
    那就得去找卖家的事了

0
    +关注 私聊
  • princefield

    第14楼2012/06/06

    柱子断了的话,检漏时会漏气吧

0
    +关注 私聊
  • ting1115a

    第15楼2012/06/06

    买个接柱子的小管吧,进口的,这样就不浪费了

0
    +关注 私聊
  • dadgoh

    第16楼2012/06/09

    应助达人

    买一种热缩连接管,自己连上和好柱子一样的

0
    +关注 私聊
  • wanxiaotian

    第17楼2012/06/09

    柱子断开了 仪器气体流量没变化???仪器不报警吗

0
    +关注 私聊
  • 安平

    第18楼2012/06/09

    应助达人

    除非断下的部分很长,否则系统不容易监测到。


    色谱柱堵塞的话,系统应该检测不到。

0
    +关注 私聊
  • zhuxinchun1979

    第19楼2012/06/10

    30米长的柱子,断了10多米,在架子的中间处呀

0
    +关注 私聊
  • zhuxinchun1979

    第20楼2012/06/10

    我装柱子时一向小心呀,不过这次确实没有在意检查柱子呀,断处在中间不明显处,不仔细看还是看不出来呀,不过经验又增加了呀

0
查看更多