=牛牛=
第11楼2012/06/05
液氩泄压频率有多高 声音有多大 不会比仪器声还大吧
mlb2003
第12楼2012/06/06
我们的气瓶都是放在设备的旁边,顶多加一个气瓶柜,你要是也放在设备旁边,又是自己操作,就弄一个质量好一点的防爆气瓶柜吧!
第13楼2012/06/06
这样挺好,安全!我们大多都用气站的氮气、氩气,氢气也是用管道的,不过去年施工氢气管道被弄爆了,好在没出大事故,放了一炮
dongyu2171
第14楼2012/06/06
放在隔壁房间比较好,主要是过上一段时间会泄压,保证安全。
第15楼2012/06/06
在同一房间泄压的话会有什么影响呢 除了噪音还会有什么的
第16楼2012/06/07
因为液态氩过上一段时间会挥发,罐内压力增加,通过泄压阀进行泄压,我感觉是不安全的。放在隔壁房间,可以保证光谱分析室内的环境吧。
guimingshizhe
第17楼2012/06/07
我们实验室在4楼 在1楼专门有个气瓶间 放了氩气 氧气 氦气 直接一楼通到4楼
第18楼2012/06/07
泄压阀是不是应该有管子给接到外面去的 室内氩浓度你们有过测量没有
第19楼2012/06/07
楼内管道的当然这样最好 单台设备专用的小的罐子这样不行啊
第20楼2012/06/07
氩气浓度咋测量呀?