+关注 私聊
  • 童话仙子

    第11楼2012/06/12

    具体情况量化是不好说了的,不过师父总可以说说吧?

    dahua1981(dahua1981) 发表:程度具体都量化不太好说吧

0
    +关注 私聊
  • 童话仙子

    第12楼2012/06/12

    不会的,如果流动相停止后才可以预热,这个和设计的初衷不一样了的

    wowennida(wowennida) 发表:柱温箱能预热,是让流动相停止流动吗

0
    +关注 私聊
  • wowennida

    第13楼2012/06/13

    如果检测温度与室温相差不大可能这样可以操作,如果柱温较高,光靠柱温箱的预热功能是达不到的

    houcai(houcai) 发表:预热功能是,但液体流动相进入柱温相时,柱温箱本身会有一段管路是预热板块,在流动相未达到色谱柱之前就开始预热,所以当流动相进入色谱柱中,温度已经和色谱柱温度相当;所以测试结果更加稳定,在天气较冷的情况下,柱温度影响较大,保留时间上会有很大差别的;

0
    +关注 私聊
  • samanthalas

    第14楼2012/06/13

    那段预热的管路在柱温箱里面还是外面啊?

    houcai(houcai) 发表:预热功能是,但液体流动相进入柱温相时,柱温箱本身会有一段管路是预热板块,在流动相未达到色谱柱之前就开始预热,所以当流动相进入色谱柱中,温度已经和色谱柱温度相当;所以测试结果更加稳定,在天气较冷的情况下,柱温度影响较大,保留时间上会有很大差别的;

0
    +关注 私聊
  • samanthalas

    第15楼2012/06/13

    我没有这个意思,我是在跟大家探讨,学习,呵呵!

    童话仙子(liling123436) 发表:版主的意思,这种方式是不是无法达到呢

0
    +关注 私聊
  • fengmo4668

    第16楼2012/06/13

    好像听工程师的介绍说,预热的管路在柱温箱里面(在外面了肯定就是室温了,也没办法预热了不是,呵呵)

    微观化一下,就是一定流动相,在没有流到色谱柱之前,先已经在柱温箱里流动了一段时间了,自然,会吸收相当一部分的热量,从而更接近柱温箱的设置温度。

    就是不知道牺牲系统的死体积来预热流动相,得失各几何、、、

    samanthalas(samanthalas) 发表:那段预热的管路在柱温箱里面还是外面啊?

0
    +关注 私聊
  • samanthalas

    第17楼2012/06/14

    如果预热管路的部分是在柱温箱的里面, 那么这种柱温箱肯定比一般的要长啊?

    fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像听工程师的介绍说,预热的管路在柱温箱里面(在外面了肯定就是室温了,也没办法预热了不是,呵呵)

    微观化一下,就是一定流动相,在没有流到色谱柱之前,先已经在柱温箱里流动了一段时间了,自然,会吸收相当一部分的热量,从而更接近柱温箱的设置温度。

    就是不知道牺牲系统的死体积来预热流动相,得失各几何、、、

0
    +关注 私聊
  • samanthalas

    第18楼2012/06/14

    我见过的柱温箱, 里面能放300毫米长的柱子,已经算是最长的柱温箱了.

0
    +关注 私聊
  • fengmo4668

    第19楼2012/06/14

    不一定,
    把管路在柱温箱里多绕几圈,不用增加柱温箱的尺寸,一样可以达到目的。

    samanthalas(samanthalas) 发表:如果预热管路的部分是在柱温箱的里面, 那么这种柱温箱肯定比一般的要长啊?

0
    +关注 私聊
  • 童话仙子

    第20楼2012/06/16

    那么怎么解决这样的问题呢??

    wowennida(wowennida) 发表:如果检测温度与室温相差不大可能这样可以操作,如果柱温较高,光靠柱温箱的预热功能是达不到的

0
查看更多