arcnode
第41楼2012/12/17
只能说:“现在的领导不蠢到一定程度是做不到那个位置的”,漏水漏电的情况危及员工生命安全的事,哪能马虎大意,不了了之。楼主还要继续不断反应啊
第42楼2012/12/17
qianguiyun1
第43楼2012/12/20
我们的总电源只有三相四线,没有专门的地线。
水星
第44楼2012/12/20
那没有地线岂不是有安全隐患
第45楼2012/12/20
有的大型仪器采取单独接地的措施。
mxh309
第46楼2013/05/28
最有效的是领导自己被电一次
yxm10201984
第47楼2014/03/06
我们实验室出过一次故障,厂房调电路的时候把实验室电压升到了400多v,导致部分仪器烧毁,仪器最好买的时候考虑有空开或者电流电压保护
hbnjzx
第48楼2014/03/07
好好学习,真准备要建实验室啦
cadicy
第49楼2016/06/05
1.准备UPS蓄电电源,万一停电,仪器里的程序不会中断。2.装修不要用地插,万一发水,地砖里边的水很久都出不来。3.尽量多装些单插座。那种双插座看着挺好,可很多仪器的插头一插上,就把旁边的插孔盖住了。4.用模块插座,万一有仪器的插头是16A的,直接把10A的模块换成16A的模块就可以用了。5.照明用LED灯,节能还耐用。
fengxueyixiao
第50楼2017/07/21
这么恐怖吗?我们实验室现在有的地方也没设计好,麻烦也挺多的,因为我们实验室是技术研发的领导拍板做的,实验人员都没参与。