wutongming1020
第11楼2012/08/06
一般情况下出现类似相关的问题都是铂电阻或者热电偶出现问题了,可能要更换。
yifan1117
第12楼2012/08/06
有预警还不错了,最怕没有征兆。
阿宝
第13楼2012/08/06
其实不是每次都有预警很多时候 直接 就 得更换 传感器了
安平
第14楼2012/08/06
高温下,铂电阻可能存在内部开路、绝缘下降等问题,造成报警。 只有更换解决。
lunanfenxi
第15楼2012/08/13
回答的很详细,赞一个!
第16楼2012/08/13
热电偶故障无非就是两个,一个是阻值变化大,另外一个就是坏了,阻值变化大是指和新的电偶阻值有区别,会造成仪器显示温度和实际温度不符,坏了就很简单了,直接报警。
第17楼2012/08/13
个人觉得 铂电阻 时间久了 阻值 会逐渐增大,原因应该是 高温下 铂电阻氧化导致的,十个逐渐的过程,所以 这玩意儿 都是有寿命的,虽然 不太容易氧化,但是 高温下还是会逐渐的氧化