水星
第21楼2012/10/19
这个倒是没有用过,回头试试看看效果
爆发吧,小宇宙
第22楼2012/10/19
经常更换空调进风口的过滤网,风速调小点,实验室再配一台除湿机就可以了。
jackwang9892
第23楼2012/10/23
谢谢提醒!
zyl3367898
第24楼2012/10/23
我们只有排风柜,有些试验的毒气排不出去。
qianguiyun1
第25楼2012/10/25
实验室外面的门窗是密闭的,里面的小房间留一个自然风孔,这样就不会有负压了。
fanchuangang
第26楼2012/10/25
实验室通风问题应该是建楼的时候提前规划好的,等后期加工有点晚了,工程量大不说,效果还不理想
晕呼呼
第27楼2012/11/06
我们也遇到类似问题。实验室内抽风太厉害,负压严重,外面的冷风或热风不停外里灌,空调基本不起什么作用了。有想法把现在的抽风换成变频的,这个负压会好点,但要花钱,原来的风机也要换掉,成本太高。烦人的事啊。
windy1987
第28楼2012/11/13
买好一点的通风柜,由于设计好!他们的抽风不会很大,但是在通风柜里面做乙醚,正丁醇都闻不到气味的
polymer
第29楼2012/11/13
空调和排风是个系统:有排风,有送风,并且按室内空气压和排风量计算送风量(也要考虑门窗自然进风量)。室内的换气次数应基本保持恒定。同时室内的温湿度也要根据换气次数确定空调功率(有必要送入的新风要预处理)。通风不好基本是非专业人员做的,还是请专业做HVAC的人员给设计一下吧。
524990103
第30楼2012/11/14
我们前处理也是的,负压很大,然后前处理的门不关就OK了。