zj2635
第11楼2012/10/29
一般空调加上除湿机应该可以控制在恒温恒湿,但控制精度不够。
qianguiyun1
第12楼2012/10/29
看这种设计,局部的温湿度均衡性能达到吗?
莫名其妙
第13楼2012/10/29
目的达到了,但是钱也花的太多了,感觉设计者不是很专业。
xiangtui
第14楼2012/10/29
好专业啊,羡慕你们实验室
brave_0606
第15楼2012/10/29
我们的实验室就很普通。好多东西都没有,羡慕那些实验室仪器齐全的。
小虾米
第16楼2012/10/29
成本看似很高啊
依风1986
第17楼2012/10/29
温湿度可以精确到这样,的确是不错的啊!
哈哈小厨
第18楼2012/10/30
设计是东西两侧顶部出风,所以在中间区域设了3个感应点,3个点的平均数据作为参考,然后有精密空调自动调整。我们还有两个温湿度计,24小时采样记录,总体来看还是不错的,湿度大部分在50±5%,遇到下雨或黄梅天的时候在50±10%左右;温度几乎都在23±2%.就是项目组选型选的不好;当然,如果在实验室设计的时候,就考虑独立风机组,就没有这后续的麻烦事了。
wulin321
第19楼2012/10/30
温度是1吧!0.1那是不可能的,恒温室多进一个人,少一个都会影响温度,0.1除非是没有人在恒温室,实验室空转,而且实验室还要够小才可以达到
第20楼2012/10/30
我们恒温室除了年检的时候才停,几乎是每天24小时持续运转,一直运行很好,就是每年都会出点小故障,要么压缩机,要么变频器