+关注 私聊
  • LiveBandit

    第11楼2006/05/27

    我只说一下自己用过来的感觉:
    焰炬排风散热管路中最好是设计一个挡板而且封闭性要好,这样的好处有几点1.如tzl75所说可以灵活控制排风量;2.由于排风管通常是直接与外界相通,这不免有灰尘进入使ICP光源室内容易积尘;3.在北方地区冬季室外低温度的冷空气还顺其倒灌进来,局部温度过低甚至使仪器被"冻"坏的可能;最好在长期不使用时能用棉布之类将管路堵塞严,以避免上述可能的发生.

0
    +关注 私聊
  • UPS电源解决方案

    第12楼2007/03/30

    380V的电,就不能接220V的设备了?

    你不会想办法啊?

    为什么全球都有380V、400V、440V的电呢?

    主要是了适应负载平衡,与大功率设备的。

    我解释一下中国的380V的电吧?

    380V现在分为三相五线制,三根火线、一根零线、一根地线。

    除非有380V的设备接380V的电源之外,220V的设备也可以接。

    但是前提是需要电工帮你把三相电调整一下,才能用(这里很重要,切记)

    三相电分为:A相、B相、C相

    A、B、C相每相电对零线都是220V,所以有380V电的房间用220V的设备很容易取到,但是有220V电的房间想用380V的设备就困难了,呵呵!

    sheila 发表:仪器大都是200,220,240V,很少用380V

0