+关注 私聊
  • 阿宝

    第44楼2012/11/15

    其实 如果不停机保持空气始终流通 估计也冻不住 很多偶然因素加在一起 就是必然了

    燕飞(mansonyang) 发表:那要小心维护了,不然备用气路也冻堵了,就停工了。注意抽湿还是很重要的

0
    +关注 私聊
  • 阿宝

    第45楼2012/11/15

    冻住以后 还不敢动火 因为旁边还有氢气管路 所以 处理起来很费劲
    幸亏有备用管路 不然 就很惨很惨

0
    +关注 私聊
  • 阿宝

    第46楼2012/11/15

    如果空气一直流通,即使湿度大 也很难冻上 关键是 空气停滞 后 就悲催了

    wlh_2001(wlh_2001) 发表:我们是一天24小试常用的,没有发现冬天需要特殊处理的。

0
    +关注 私聊
  • xiangtui

    第47楼2012/11/16

    我是说我们,条件艰苦啊,哎

    尘(fjh26) 发表:不在仪器室啊,是在它隔壁房间

0
    +关注 私聊
  • baohuanok

    第48楼2012/11/17

    这个问题提醒了我,看来我要检查一下我们这的线路有没有风险

0
    +关注 私聊
  • 小虾米

    第49楼2012/11/18

    那得多冷的地方啊

0
    +关注 私聊
  • 阿宝

    第50楼2012/11/18

    其实也没有多冷,估计也就是零下5度左右吧

    具体温度计不太清楚了

    小虾米(wuxia330) 发表:那得多冷的地方啊

0
    +关注 私聊
  • caoyured

    第51楼2012/11/22

    在南方还是比较少的,北方可能有点多

0
    +关注 私聊
  • sodaba

    第52楼2012/11/24

    墙外的管线有膨胀节,再者我们南方的气候没有北方的那么严寒,所以冷缩完全在范围内!不考虑!

0
    +关注 私聊
  • zmxorhhxa

    第53楼2012/11/25

    气路怎么会被冻住??? 冻住的是水路吧。。。

0
查看更多