+关注 私聊
  • rjwmichelle

    第11楼2012/12/10

    没有备用的灯,不过有换位置试过,换了位置有时候可以解决,有时候又不行,只要旁边的灯路也如图那样发亮,那还是会显示灯能量太低,工程师说是灯能量太高的问题,但我把灯能量设低以后,点击寻峰后能量又上去了

    tang566(tang566) 发表:有备用的相同的灯吗,换一个相同的灯试一下,或者,将灯换一个灯位试一下。

0
    +关注 私聊
  • 悠旸

    第12楼2012/12/10

    楼主使用的是自吸收灯吗?怎么用这么大的灯电流?灯的寿命肯定受影响

0
    +关注 私聊
  • rjwmichelle

    第13楼2012/12/10

    我平时调灯的位置就是操作软件调节,算是自动调节吧。只安一盏灯是可以正常运行的

    qq250083771(qq250083771) 发表:你们的灯的位置是固定的还是自动调节的 是不是灯的位置没有调好啊 建议 只安一盏灯 在一个灯位 试试

0
    +关注 私聊
  • rjwmichelle

    第14楼2012/12/10

    换了灯位后,有时候可以有时候不行。只要旁边的灯异常地亮起来,就不行。但奇怪的是旁边的灯异常的情况也是没有规律性的。

    我们平时正常使用的时候一般都是200-300mA哦,你们一般用多少呢?

    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:换个灯位试试  我们的120A的机器也出过这样的问题  我们的铝灯不能在1号位。。。 否则2号灯也同时亮~~铝灯无法寻到峰,换个灯位就好 
    PS: 200ma电流~~ 换灯吧。。这只灯估计已经完蛋了~~~

0
    +关注 私聊
  • zmxorhhxa

    第15楼2012/12/10

    我们就铝灯出过这个问题~~ 也是时好时坏没规律性。。。 估计瑞利的机器设计上有点问题~~~

    我们平时用的灯电流最大都不超过5mA ..... 不过只有铁锰铜锌铅镉铝银硒砷这10个灯~~ 感觉是你搞错了点什么东西~~ 我们以前的一只硒灯点15mA 点了没几天就废了。。。200的值不会是增益电压吧。。。 那个倒常是300左右。。。。 最高800

    个人建议在无法寻峰的情况下 做一个光谱扫描。看看偏了多少~~~

    rjwmichelle(rjwmichelle) 发表:换了灯位后,有时候可以有时候不行。只要旁边的灯异常地亮起来,就不行。但奇怪的是旁边的灯异常的情况也是没有规律性的。

    我们平时正常使用的时候一般都是200-300mA哦,你们一般用多少呢?

0