    第11楼2012/12/30

    我们的中试车间也出现过滴漏高过地面的情况,导致积水超过5cm,后来只好挖一条浅沟并改造滴漏。

0
    +关注 私聊
  • Jun Nan Li

    第12楼2012/12/30

    施工过程中的水太深了。

    zj2635(zj2635) 发表:实验室施工的监理非常重要,很多施工单位总是想办法投机取巧,给后续的使用留下很多隐患。

0
    +关注 私聊
  • zj2635

    第13楼2012/12/30

    建筑行业太不规范了!记得在1995年国家就出台了质量振兴纲要,要求建筑行业在2010年合格率达到60%以上,不知现在是否达到这一标准。

    Jun Nan Li(yqfxy) 发表:施工过程中的水太深了。

0
    +关注 私聊
  • 水星

    第14楼2012/12/30

    这种事情现在是通病,这都是市场经济导致的后果

    金水楼台先得月(albert800922) 发表:实验室在建设前,调研这一环往往容易忽略,有些实验室急于求成,缺乏思路
    凡事走一步算一步,到建成后,发现电路负载过小,通风管路漏水,楼板承载重量小等问题。我曾见过一个实验室通风管道,建成后两年,全部返工重建,问题就是没有搞好前期调研,仓促上工程,造成管路设计不合理,管路不顺畅,经常憋着气,造成气体返灌。

0
    +关注 私聊
  • zqs8855

    第15楼2012/12/31

    那是你们在实验室设计时没考虑周全

0
    +关注 私聊
  • hbnjzx

    第16楼2012/12/31

    俺们实验室已经爆发过两次大水了

0
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第17楼2012/12/31

    应助达人

    我们主要没考虑地基沉陷的问题,砖墙拆了重建、仪器经常要调水平。

0
    +关注 私聊
  • qianguiyun1

    第18楼2012/12/31

    应助达人

    是什么原因造成的?

    hbnjzx(hbnjzx) 发表:俺们实验室已经爆发过两次大水了

0
    +关注 私聊
  • qlmkk

    第19楼2012/12/31

    看来豆腐渣工程害死人呀