君子之交1983
第33楼2013/06/20
呵呵,你这是泵后高压报警,那工程师是把废水调节阀调大了,所以泵后阻力小了,就不报警了,反渗透膜的压力不是冲洗压力的,反渗透膜冲洗是低压冲洗,冲洗的时候冲洗电磁阀(这电磁阀是和浓水调节阀并联的)打开了,最好不要超过3公斤,冲洗完了,冲洗电磁阀关上,所以泵后蹩压了,压力上升这才是工作压力,这工作压力一般2.5英寸以下的反渗透膜在4-6公斤左右,2.5英寸以上的一般在6公斤以上,也看原水情况了,你们这边泵后高压报警,也极有可能是反渗透膜有点堵塞了,所以泵后压力增加了,提示报警,是起这么个作用的
您的帖子蛮有技术含量,可是,每个帖子里面都带上公司名称,就是广告行为了~
请您立即停止这种行为,谢谢合作!
BY:dyann
金条
第34楼2013/06/21
确实蛮有技术含量的。学习了